请教各位大佬,
丙类仓库屋顶喷淋强度20L/(㎡·min),作用面积200㎡,喷头K115,在使用天正喷淋计算时,校核最不利点四个喷头的时候怎样计算四个喷头的保护面积。之前都是只校核作用面积中的喷淋强度,没有计算过最不利点四个喷头的保护面积内作用强度。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
不会,上学学的都忘了,帮顶
最不利点四个喷头所包围的面积就是一个喷头(最不利喷头)的保护面积。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
阅读下一篇
一、基本要求 二、排水系统与敷管 三、隐蔽工程验收
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板不会,上学学的都忘了,帮顶
回复 举报
最不利点四个喷头所包围的面积就是一个喷头(最不利喷头)的保护面积。