土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 规范解读GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

规范解读GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

发布于:2021-05-25 08:46:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

据住建部公告, 新版《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 ,自2017年7月1日起实施。现对比两版规范,介绍新版主要修订内容如下。

               

一、术语


二、基本规定

3.0.3 细化了对主要原材料、成品、半成品和设备的进场验收要求

3.0.4强调了新技术、新工艺、新材料、新设备应通过权威的专项技术鉴定,并提供证明文件。为新增内容;

3.0.6 对于隐蔽工程,新增了必要时应留下影像资料的要求;

3.0.7 子分部工程划分更细,划分原则为可独立运行和可独立进行功能验证

(1)送风、排风系统分列

(2)空调系统细分为舒适性和恒温恒湿空调系统

(3)空调水系统细分为冷热水系统、冷却水系统、冷凝水系统、土壤源热泵换热系统、水源热泵换热系统、蓄能(水、冰)系统

(4)制冷系统细分为压缩式制冷、吸收式制冷和多联空调系统

(5)新增地下人防通风系统、真空吸尘系统、太阳能供暖空调系统和设备自控系统等子分部工程

3.0.10~3.0.11引入新的检验批抽样及评定方法,为重要新增内容之一

(1)检验批质量验收前,应经过受检方自检,且质量已达到合同和验收规范规定,并完成质量验收记录;

(2)检验类型及合格标准



(3)抽样方案

第Ⅰ抽样方案:适用于主控项目,合格率应≥95%

第Ⅱ抽样方案:适用于一般项目,合格率应≥85%

用于计算不合格品数上限值(DQL)

=检验批产品数量N×(1-合格率)

(4)样本量n确定

根据检验批产品数量N以及不合格品数上限值(DQL)查第Ⅰ或Ⅱ抽样方案表确定

三、风管与配件

4.1.4风管工作压力类别划分,相比上一版变化如下:

(1)增加了微压类别,由三类变为四类

(2)分别考虑正压和负压两种承压状态

(3)增加了高压风管的高压限值


      

4.2.1强度及严密性试验

(1)新增强度试验试验压力具体规定,针对不同压力等级风管提出不同要求

(2)新增净化空调系统风管严密性要求,应符合高压风管规定

(3)对微压风管,不要求进行漏风量测试,但外观及制造工艺应检验合格

(4)输送剧毒化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严密性应符合设计要求

(5)不再允许以漏光来决定漏风量达标与否

4.2.3金属风管选材、连接和加固

(1)增加了微压风管的板材厚度要求

(2)合理调整了高压和除尘风管的厚度要求

(3)新增薄钢板法兰风管不得用于高压系统的要求


4.2.4非金属风管选材、连接和加固

(1)提高了中压风管的板材厚度要求

4.3.1明确了薄钢板法兰风管的应用要求,即风管边长不宜大于1500mm,弹簧夹厚度不应低于1mm且不低于风管板厚;采取相应加固措施后,风管使用边长可延伸在2000mm。另薄钢板法兰风管不得用于高压风管。

四、风管部件

5.2.4 条文说明中对防火阀易熔片一旦动作即须更换的零件,不要求进行破坏性试验

5.2.7条文说明防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管

5.3.7柔性短管建议长度修改为150~250mm

☆取消了有关工程综合性能的测定与调整的章节内容。


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,感谢上传分享

    2023-12-16 14:30:16

    回复 举报
    赞同0

通风排烟

返回版块

13.85 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防通风系统介绍

一、补风机和加压风机的作用 补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用280度防火阀代替,280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风机---打开着火层及相邻层前室的风口。

回帖成功

经验值 +10