土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室设计时地下水位的取值注意事项

地下室设计时地下水位的取值注意事项

发布于:2021-05-24 20:21:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
    1. 地下水的设防水位应取建筑物设计使用年限内(包括施工期)的可能产生的最高水位。
    2. 当勘察期间的场地原有标高与规划设计的场地标高相近时,勘察报告提供的设防水位经分析确认合理后可直接取用。
    3. 当勘察期间的场地原有标高与规划设计的场地标高相差较大时,对勘察报告提供的设防水位应谨慎采用,要会同勘察部门审慎分析论证,重新确认。
    4. 当规划设计的场地为倾斜的坡地时,可根据坡地走向、场地的周围地势以及相关专业的疏排水措施等因素分段合理确定,并应得到地勘部门认可。
    5. 抗浮验算:应取经综合分析并由地勘部门确定的抗浮设计水位,一般等同设防水位。
    6. 地下室的结构构件强度、刚度计算:可取设防水位。
    7. 地下室的结构构件裂缝验算:应根据对结构的不利作用效应确定取最低水位或最高水位。

当取最低水位时,相应的准永久值系数应取1.0;当取最高水位时,相应的准永久值系数,对地下水可取平均水位与最高水位的比值。

  • yyz639
    yyz639 沙发

    学习了,谢谢分享,这个在抗浮验算时很有用

    2021-05-25 09:28:25

    回复 举报
    赞同0

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于某项目群桩倾斜、断桩事故的事故原因分析

各位工程专家做了一辈子的工地都不能遇到这样的案例。 某项目,位于沿海地区,设计采用1米桩径的钻孔灌注桩,施工工艺为旋挖施工,采用静荷载检测,施工前进行了试桩,且试桩检测报告为合格。 但是,在深基坑土方开挖过程中出现群桩倾斜断桩,小应变检测出断裂处为桩下2-6米处,现场情况如上图所示。 你们知道什么原因造成的吗?

回帖成功

经验值 +10