土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下自行车库及半地下汽车库排烟问题

地下自行车库及半地下汽车库排烟问题

发布于:2008-03-11 21:30:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下自行车库,面积约2300平米,层高约3.3米,是否要做机械排烟.个人认为自行车库可以不做排烟.
半地下汽车库,面积约3500平米,层高4.2米,地上部分1.0米,地下部分3.2米.我认为是要做机械排烟.
小弟从给排水转过来顺带做防排烟,请大侠指正,谢谢.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhch666666
    zhch666666 沙发
    以下是引用blackeye在2008-03-13 14:58:03.0发表的内容:
    建议你去看看汽车库规范对“地下汽车库”的定义。地上部分是2.0米的,仍然是地下汽车库,超过2000平米就必须机械排烟。如果地上是2.5米,则不算地下汽车库,可以采用自然排烟。
    同意这个说法,自行车库也应该做机械排烟.
    2011-02-26 08:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • panqiwei
    panqiwei 板凳
    只要是地下室的房间都要做排烟
    2008-03-14 17:53:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多