土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 防渗土工膜铺设质量通病

防渗土工膜铺设质量通病

发布于:2021-05-24 10:30:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]

防渗土工膜铺设质量通病

一、土工膜损伤

1  现象:

土工膜中存在顶破、穿刺、擦伤、撕破、撕裂或老化等。

2  主要原因:

(1)土工膜的厚度、力学性指标和耐久性不符合设计要求;包装、运输、存储不符合规范要求;存放期超过产品的有效期。

(2)土工膜下的垫层表面凹凸不平;土工膜铺设不够平整,受力不均;土工膜被膜下或膜上块石、渣土等顶破损伤。

(3)场地留有尖角杂物,土工膜与不规则刚性材料接触。

3  防治措施要点:

(1)使用合格的土工膜并按规范要求包装、运输和存储。

(2)在土工膜的下面设置砾石、碎石或砂垫层,铺设垫层前,将基土表面压实,修整平顺,清除杂物。

(3)土工膜铺设前进行试铺,一般从一端向另一端进行,先铺填端部,后中部,端部必须精心铺设并锚固,松紧适度。

(4)加强管理,防止施工破坏,及时回填保护。

二、土工膜拼接或修补质量差、渗水

1  现象:

(1)土工膜拼接存在漏接、烫损;土工膜拼接和修补时,发生过紧、褶皱、扭曲和重叠等质量问题。

(2)土工膜修补不严,存在脱胶部位。

2  主要原因:

(1)接缝仅采用目测法检测。

(2)使用了可溶于水的胶料。

(3)未处理好接缝下不平整的基面;气候突然变化;土工膜余量不足。

3  防治措施要点:

(1)对全部焊缝进行现场检测。

(2)使用合格的胶料。

(3)拼接前先处理好地基;尽可能在干燥和气候条件好条件下进行拼接,拼接后目测有无疏漏接缝、烫伤、褶皱,并借助仪器检测;铺放土工膜应留有足够余幅。

三、土工膜松脱或滑动

1  现象:

土工膜纵、横向接缝处出现移动、脱开或下陷;在斜坡地段,土工膜产生滑动、下落或褶皱破坏。

2  主要原因:

(1)土工膜铺设纵、横向连接不牢靠,长度过小。

(2)接缝处凹凸不平、受力不均而造成接缝松脱。

(3)上部端头未锚固或锚固效果差,在上部填料与自身重力作用下产生滑动。

3  防治措施要点:

(1)土工膜的搭接宽度应根据地基条件确定在0.3m~0.9m,并避免在搭接处受力。

(2)如缝合连接,缝合用线、针距应保证缝合处强度达到织物强度的70%以上。

(3)施工时应保证接缝处地基平整坚实和端头位置的锚固效果。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干砌石工程质量通病

干砌石工 程质量通病 一、砌体出现不均匀沉陷 1  现象:砌体局部下沉或塌陷,甚至坍塌。2  主要原因:(1)开挖后基础未进行清底、找平和夯实。(2)底部石块过小,未排紧填实。(3)基础受到雨水冲刷或浸泡,造成砌体下沉。3  防治措施要点:(1)砌筑前进行验槽和夯实基坑并找平。(2)腹石要排紧填实、无淤泥杂质。二、砌石表面不平整。 1  现象: