土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器差动保护的试验方法?

请教变压器差动保护的试验方法?

发布于:2008-03-11 21:00:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请求高人指点一二
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 沙发
    共2页 1 微机保护装置 项目:改造工程
    装置:110kV总降变电所
    工号:6 kV开闭所
    名称 主变差动保护装置 位号 2#主变保护屏 试验日期 2005/10/2
    型号 PA100—CD 出厂编号 A059243 制造厂 南京
    额定电压 ------ 额定电流 5A 工作电源 DC220V
    保护 保护
    输入值 实测值 误差% 输入值 实测值 误差%
    Ia1 5A 5.10A 2 Ia3 5A 5.09A 1.4
    Ib1 5A 5.12A 2.4 Ib3 5A 5.10A 2
    Ic1 5A 5.11A 2.2 Ic3 5A 5.09A 1.4
    保护项目及整定值
    差动速断 谐波制动
    A B C A B C
    整定值A 25.5 25.5 25.5 谐波系数 0.2 0.2 0.2
    整定时间s --- --- --- 基波电流 24A 24A 24A
    实测值A 25.25 25.30 25.30 谐波电流 4.8A 4.8A 4.8A
    实测时间s --- --- --- 实测动作值 4.82A 4.81A 4.82A
    差动保护定值: 1.8 A 最小制动电流: 3.6 A 基波制动斜率: 0.25
    高压侧电流I1 1.79 2.34 2.68 4.50 9.55 17.87 26.30
    低压侧电流I2 0 0.5 0.9 2 5 10 15
    差动值Icd 1.79 1.84 1.78 2.50 4.55 7.87 11.30
    制动值Izd 1.79 2.84 3.58 6.50 14.55 27.87 41.30
    CT断线闭锁: 1.5A 平衡系数: 1.11

    Icd 图形见附页







    0 Izd
    备注:
    结论: 合格
    技术负责人 试验人

    共2页 2 微机保护装置 项目:改造工程
    装置:110kV总降变电所
    工号:6 kV开闭所
    名称 主变差动保护装置 位号 1#主变保护屏 试验日期 2005/9/12
    型号 PA100—CD 出厂编号 A059240 制造厂 南京
    额定电压 ------ 额定电流 5A 工作电源 DC220V

    差动动作曲线



    备注:
    结论: 合格
    技术负责人 试验人