只看楼主 我来说两句 抢板凳装置:110kV总降变电所
工号:6 kV开闭所
名称 主变差动保护装置 位号 2#主变保护屏 试验日期 2005/10/2
型号 PA100—CD 出厂编号 A059243 制造厂 南京
额定电压 ------ 额定电流 5A 工作电源 DC220V
保护 保护
输入值 实测值 误差% 输入值 实测值 误差%
Ia1 5A 5.10A 2 Ia3 5A 5.09A 1.4
Ib1 5A 5.12A 2.4 Ib3 5A 5.10A 2
Ic1 5A 5.11A 2.2 Ic3 5A 5.09A 1.4
保护项目及整定值
差动速断 谐波制动
A B C A B C
整定值A 25.5 25.5 25.5 谐波系数 0.2 0.2 0.2
整定时间s --- --- --- 基波电流 24A 24A 24A
实测值A 25.25 25.30 25.30 谐波电流 4.8A 4.8A 4.8A
实测时间s --- --- --- 实测动作值 4.82A 4.81A 4.82A
差动保护定值: 1.8 A 最小制动电流: 3.6 A 基波制动斜率: 0.25
高压侧电流I1 1.79 2.34 2.68 4.50 9.55 17.87 26.30
低压侧电流I2 0 0.5 0.9 2 5 10 15
差动值Icd 1.79 1.84 1.78 2.50 4.55 7.87 11.30
制动值Izd 1.79 2.84 3.58 6.50 14.55 27.87 41.30
CT断线闭锁: 1.5A 平衡系数: 1.11
Icd 图形见附页
0 Izd
备注:
结论: 合格
技术负责人 试验人
共2页 2 微机保护装置 项目:改造工程
装置:110kV总降变电所
工号:6 kV开闭所
名称 主变差动保护装置 位号 1#主变保护屏 试验日期 2005/9/12
型号 PA100—CD 出厂编号 A059240 制造厂 南京
额定电压 ------ 额定电流 5A 工作电源 DC220V
差动动作曲线
备注:
结论: 合格
技术负责人 试验人
我看别人做过,没看会.现发一个试验报告.供参考.
回复 举报