我厂为20MW的单元机组,单元接线,高厂变无高压侧开关,试问,如果把负荷减到低于厂用电量时,即主变倒送电,给厂用电,这种方式允许吗?对主变有什么影响?

全部回答(15 )

  • electricity
    只能说楼主电厂没有齐备电源,这个比较少见。用主变到送肯定可以。
    2012-11-18 20:47:18 来自 PC 评论 举报
  • userofwangyi
    是可以倒送电的。对变压器来说,功率是可以改变方向的。
    2012-11-14 21:58:14 来自 PC 评论 举报