      市面上智能型综合消谐KLMP系列产品,包含流敏型一次消谐器(PTC)、微机型智能消谐及录波装置等,将一次消谐器与二次消谐装置的优势结合,进行优势互补。流敏型一次消谐器由流敏型元件组成,正常运行时为低阻状态,当发生PT铁磁谐振时快速呈高阻状态,利用其物理特性破坏谐振条件,从而实现快速消除谐振过电压的目的,流敏型一次消谐器能够实现连续快速消谐,谐振过电压幅值越大,消谐时间越短,克服了压敏型(电压型)一次消谐器不能彻底消除谐振过电压的缺点。

微机型智能消谐及录波装置实时监测一次消谐装器运行状态,能消除分频、工频、倍频PT铁磁谐振,在消谐动作时录波,还能监测系统过压、欠压、接地、PT断线等故障。当系统发生谐振时,利用流敏型一次消谐器物理特性进行快速消谐,通过二次消谐器实时监测流敏型一次消谐器运行状态并录波,确保电压互感器自身不参与谐振。

想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!