质监站到项目检查,提到一个问题:

镀锌钢管 连接 接线盒 或 镀锌钢管 间 接地跨接 要求 使用 黄绿相间铜芯软线,

不让使用 裸铜编织线。

不知道是从哪本规范的要求,求大家帮忙给说一下。

  • dianqichu
    dianqichu 沙发

    具体要求见GB 50169-2016的4.1.5,注释中的说明1