土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 镀锌钢管接地跨接不能使用 铜编织线?

镀锌钢管接地跨接不能使用 铜编织线?

发布于:2021-05-20 23:20:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

质监站到项目检查,提到一个问题:

镀锌钢管 连接 接线盒 或 镀锌钢管 间 接地跨接 要求 使用 黄绿相间铜芯软线,

不让使用 裸铜编织线。

不知道是从哪本规范的要求,求大家帮忙给说一下。

  • dianqichu
    dianqichu 沙发

    具体要求见GB 50169-2016的4.1.5,注释中的说明1

    2021-05-21 09:10:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京市昌平区隧道照明

求北京市政配套 隧道照明施工   18832868688

回帖成功

经验值 +10