土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 深圳赛格大厦再次晃动!专家得到初步结论!

深圳赛格大厦再次晃动!专家得到初步结论!

发布于:2021-05-20 08:45:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]

昨天,位于深圳市福田区华强北的地标性建筑赛格大厦发生摇晃,引发热议。 就在今天,19日 下午1 点30分—2点00分之间再次发生晃动。


▲18日大楼摇晃图片
今天19:00 深圳市住房和建设局发布通报:经查,13:30后赛格广场大厦未再发生振动现象。 目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,周边地面未发现开裂现象,室内钢结构及装饰面层处于正常状态。 具体振动原因还在调查中,大厦主体结构安全。目前,市、区应急、住建、消防、公安等部门正联合开展调查,后续情况将及时向社会公布。

▲应急专家意见

▲应急管理厅当晚报告


有网友发现, 赛格大厦早年也出现过振动问题,当时说是天线共振问题,而且早在2001年就有一篇硕士论文对该项目进行过分析。 下面是网上流传的华中科技的硕士论文,曾对赛格广场的建设项目做了分析,曝光了其中存在的一些问题,发出来供大家参考。


论文中指出:

“在方案设计和初步设计阶段,赛格广场工程的前期准备工作早已全部完成,只等施工图纸开始施工了。于是在基础的施工图提供后立即开始了基础的施工上部工程的施工图设计继续进行。基础部分的地下连续墙和挖孔桩施工历时一年,在这一年内,又进行了多次技术设计的细部调整,完整的施工图也未能及时提供。在基础完成后进行整个工程总承包商招标时,不能提供完整的施工图纸。但是前期基础部分已投入五干多万,如果停工等图必然造成投入资金得财务成本增大,箭已在弦上,不得不发。于是仓促之间用裙房的部分结构图纸进行项目的总承包招标。标是招了,总承包单位也确定了下来,可是慢一步,步步慢,施工中经常出现停下来等图和按图施工后又返工修改的现象,引发了很多不必要的纠纷,增大了工程成本。这种边设计边施工的现象一直持续到赛格广场的结构工程施工完成。


“在1999年4月8日钢结构封顶之后,直到同年9月30日才完成天线部分的施工。当大家轻松愉快地欢度五十周年祖国大庆时,地面行人发现赛格广场的天线在剧烈地摇摆,当时深圳只有微风习习,原来天线的设计计算错误造成共振。幸亏是在微风的日子,如果遭遇到强台风,后果将是不堪设想。当时立即召集全部人马,在来不及搭设安全设施的情况下,日夜奋战割除顶部26米,解除险情。重新计算后安装上去13米,并做了局部修改。”


其实建成后,赛格大厦也曾出现过一次晃动 ,事后专家解释是低空云层与天气产生的错觉,不少老深圳人对此都有印象。


附文:深圳市赛格广场结构设计总体介绍▼


赛格广场 于1993年5月27日获得市规划局同意进行建设前期准备工作的批复,于19 95年完成征地、规划、设计。 1996年开始基建及主体施工,1997年一期工程完成地下室工程及十层主体。 1998年完成塔楼66层,1999年完成塔楼72层,主体封顶竣工达到验收标准及裙楼交付使用。 2000年完成塔楼设备安装及室内外装修,达到竣工验收标准。 大楼在建筑期间,在深圳创下了每2.7天建造一层的纪录。

  • 土土1234567
    土土1234567 沙发

    没有给出位移及轴压比具体数值,空洞自赞自赏

    2021-05-21 07:52:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.64 万条内容 · 312 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深圳赛格大厦再次晃动!初步调查结果及可能原因分析续

01 赛格大厦再次晃动

回帖成功

经验值 +10