随着现代科学技术以及医疗技术水平的飞速发展,越来越多的大型贵重精密医疗设备应用到临床诊断及治疗中。结合医疗设备的介绍和相关设计规范,对医疗设备用房给排水、消防设计进行总结,以期在医疗建筑给排水设计中提供参考。
1、DR(Digital Radiography)
即直接数字化X射线摄影系统,是在计算机控制下直接进行数字化x线摄影,DR采用非晶硅平板探测器把穿透人体的X线信息转化为数字信号,由计算机进行一系列的图像处理。DR成像速度快,大约只需3秒放射诊断师即可在屏幕上观察到图像,数秒就可传送至后处理站,常规胸片从检查到出诊断报告只需要5-10分钟。
2、CT(Computed Tomography)
即电子计算机断层摄影,由X射线对检查部位的多个层面进行扫描,获得各断层面图像,密度分辨率高,对密度差别很小的软组织器官,比如脑、脊髓、纵隔、肺、肝、胆、胰、盆部器官等,在良好的解剖图像背景上显示出病变的影像。目前医院大多数使用的是多排螺旋CT,最高排数是256,可形成512层图像。
DR、CT给排水设计要点:
①检查室不允许任何无关的给排水管道通过。
②检查室内空调排水管不应敷设在设备正上方,且需暗装,避免空调设备或管道漏水对设备造成损坏。
③检查室不需要设置自动喷水灭火系统,由于检查室房间面积不大,建议采用柜式七氟丙烷气体灭火系统。
3、PET-CT(Positron Emission Tomography-Computed Tomography)
即X射线正电子发射型电子计算机断层扫描仪,PET-CT将PET与CT完美融为一体,由PET提供病灶详尽的功能与代谢等分子信息,而CT提供病灶的精确解剖定位,一次显像可获得全身各方位的断层图像,具有灵敏及定位精确等特点,可一目了然的了解全身整体状况,达到早期发现病灶和诊断疾病的目的。
PET-CT给排水设计要点:
①检查室不允许任何无关的给排水管道通过。
②病人的二次等候室、注射室、休息间都需要采用射线防护措施,故上述区域的洗手盆、卫生间等,需设独立排水系统,经衰变池存放10个半衰期后排放。
③PET-CT使用的正电子发射同位素半衰期最长的是109.77分钟(如氟-18),衰变池容积可参考此数据计算。
④管道应采用机制含铅的铸铁管道,水平横管应敷设在垫层内或安装在专用防辐射吊顶内,立管应安装在壁厚不小于150mm的混凝土管道井内。
⑤检查室不需要设置自动喷水灭火系统,建议房间内采用七氟丙烷气体灭火系统。
4、DSA(Digital Subtraction Angiography)
即数字减影血管造影技术,将注入造影剂前、后拍摄的两帧X线图像经数字化输入图像计算机,通过减影、增强和再成像过程来获得清晰的纯血管影像,同时实时地显现血管影像。
DSA给排水设计要点:
①检查室不允许任何无关的给排水管道通过。
②DSA机房可利用导管实施介入手术,因此通常按手术室要求设计。检查室不允许设置空调机组,需设置洁净空调机房,机房内预留排水地漏。
③不应设置自动喷水灭火系统。
5、MRI(Magnetic Resonance Imaging)
即磁共振成像,利用磁共振现象从人体中获得电磁信号,并重建出人体信息。MRI对人体没有电离辐射损伤,也没有核素放射性污染。
MRI给排水设计要点:
①不允许任何无关的给排水管道通过。
②服务于磁体间内的空调机组应设于设备用房内,设备用房预留MRI冷却水供水管、空调排水管、排水地漏。
③检查室不应设置自动喷水灭火系统、气体灭火系统,可在控制室或检查室外门口摆放手提式无磁灭火器。
6、直线加速器
直线加速器是用于癌症放射治疗的大型医疗设备,它通过产生X射线和电子线,对病人体内的肿瘤进行直接照射,从而达到消除或减小肿瘤的目的。
直线加速器给排水设计要点:
①不允许任何无关的给排水管道通过。
②设备循环水管道必须埋设,且尽量避免在有用束照射到的墙体埋设,可与电缆沟同沟敷设,管道进出屏蔽墙采用U型布置。
③检查室不需要设置自动喷水灭火系统,房间内采用七氟丙烷气体灭火系统。
7、消毒供应中心
消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。
消毒供应中心给排水设计要点:
①不允许任何无关的给排水管道通过。
②大型清洗消毒器需用到纯水、软化水,建议在供应中心附近单独设置水处理机房,机房内预留自来水接驳口及排水地漏。
③供水管道采用不锈钢管或PP-R给水管。
④大型清洗消毒器、灭菌器需预留设备排水接驳口,待设备定位后与设备排水管连接。
⑤设备维修间需设置排水地漏。
⑥大型清洗消毒器、灭菌器设备排水温度均超过95℃,需对排水进行降温处理,把水温降至40℃以下再排至市政污水管网。
⑦排水管道采用不锈钢管、无缝钢管或铸铁管。
⑧设备排水管道必须独立排放,不得与其他管道或地漏连接,防止倒灌。
⑨排水管道管径应大于计算管径1~2级,且不得小于100mm。
⑩无菌房间不需要设置自动喷水灭火系统及气体灭火系统。
结语:由于医疗设备属于大型精密贵重设备,为避免系统漏水造成贵重设备损失,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。
你是否还在因为各大水系统设计而烦恼呢?
建筑给排水设计绘图能力到底怎么才能提升?
初入行业,技能不够,没有信心怎么办?
别急~
我们来一起看一下这份速成宝典~
▼
土木在线易筑教育直播课
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
注册公用设备工程师
大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师
手把手带你学精建筑给排水设计
原价3800的课程
报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程
更有前20名立减200元超值福利!
没有任何套路,咨询报名即可享受
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735318
微信号:18651226727
(1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。
(2)线上线下全方位答疑。
(3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。
点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
你将学到的内容有:
1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。
2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。
3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。
4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。
试学人群:
其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。
从事建筑给排水设计的人员。
甲方、施工单位想转设计院的人员。
钱老师:注册公用设备工程师:
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1337 人订阅
阅读下一篇
如何做高档卫生间的给排水设计?遵守这8条要求,想不高大上都难想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 1、高档卫生间概念:指建筑装饰标准高,布置较宽敞,卫生洁具及配件档次高,一般在星级宾馆、总统套房、高级公寓、办公楼中总经理办公室等场所设置。 2、高档卫生间基本要求:卫生洁具及配件造型符合建筑装饰要求,冷、热水管道宜选用铜管或不锈钢管,排水管宜选用机制铸铁排水管或静音型塑料排水管;建筑布量有管弄、管道井;一般洗脸与用厕分开,也有的用厕与淋浴分开。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳前面的内容不错,学习了,医院手术室一般都是专业公司施工,能见到的图片较少
回复 举报