土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 木马在空调系统中的危害

木马在空调系统中的危害

发布于:2021-05-15 19:48:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

     我见过绝大多数的暖通空调设计,要求给回水管道要加装木马,以减少冷、热量损失,这种想法是好的,但在实际应用中,经常会出现木马两侧的保温与木马产生一定的间隙,从而造成木马两侧结露滴水的现象。这是由于温度的变化使保温材料产生伸缩变化,促使保温管与木马分离、形成间隙。我们现在的做法是将直径与保温管外径相等的管切成约200~300mm长、并切成三辩,在管道与支架之间放上一辩,这样既避免了冷桥的产生,又不会造成保温离缝,效果非常好。

  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发

    因该是木托 或者是木码,木马以为是电脑上病毒

    2021-05-17 08:44:17

    回复 举报
    赞同1

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵的选型计算

关于水泵的选型计算 在循环系统中所有的冷热负荷均要通过循环水送到需要的场合。水循环的动力要靠管道泵的推动来完成。如果循环泵选择偏小,就会造成冷水机组频繁起车,甚至无法正常运转。如果选择过大,管道泵增加的功率不仅要白白浪费掉,而且还要消耗一定的冷负荷,只有失,没有得。这样,选择循环泵就变得至关重要。 我曾经见过一个这样的设计,楼层13层、楼高63m,3台200RT冷水机组。管道泵选择了3台150-250