土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 那么多号称自己是消防专业人事为什么没人解答这个问题

那么多号称自己是消防专业人事为什么没人解答这个问题

发布于:2008-03-11 16:08:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我做的工程有12台消防区域控制器为立式的,一台主机琴台式。总报警点数为12891点,不包括隔离模块.无地址探测器和无地址设备等,所有控制机联网后数据传输慢,2分钟后数据才能全部回主机,原设计联网线是NHKVV22(7*2.5)后改为RVVPS线,设备是泛海三江的。最远传输距离为450米。此原因发生后又增加中继器做传导辅助还是数据传输慢约为1分钟。有那位专业人士给于解答。谢谢了!也希望有做消防专业的朋友互相交流。我的QQ153897010

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jianyu5433
    jianyu5433 沙发
    点多,处理器运算速度慢!
    2008-08-29 08:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • letmedo
    letmedo 板凳
    别以为专业人士就一定有义务为你解答,你又为别人义务了什么?
    2008-08-28 15:52:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《网络工程布线》

《网络工程布线》本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=427972&fromuid=194314

回帖成功

经验值 +10