消防水池及高位消防水箱是消防设计经常性考虑的问题,什么情况下必须设置消防水池或高位消防水箱呢?
一项目为四层非高层丙类厂房,室外消火栓设计流量30L/s,室内消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均为DN200
那么从水量上可以不考虑设置消防水池,但是市政供水压力0.16MPa,室内消火栓口压力要求0.35MPa,室内消防必须加压,由此也必须设置消防水池、消防水泵去满足室内消防压力要求。
这样室内消防为临时高压消防系统,一般考虑设置高位水箱,若不设置高位水箱,则需设置消防稳压泵。
相关规范GB50974-2014,其主要条文如下:
4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;
3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.41 万条内容 · 540 人订阅
阅读下一篇
双法兰传力伸缩节有结垢现象怎么处理双法兰传力伸缩节有结垢现象怎么处理 双法兰传力伸缩节有结垢现象怎么处理?一般分成四大一部分:淬火,热处理,淬火,淬火。调质热处理时,规定产品工件全部横截面淬透,以细纤维状热处理奥氏体为的显微镜机构。根据高溫淬火,获得以匀称淬火屈氏体为的显微镜机构。 (1)淬火:淬火是将钢加温到临界压力之上,使钢所有变化为匀称的马氏体,随后在空气中当然制冷的热处理工艺方式。它能清除双法兰传力伸缩节的网状结构渗碳体,针对双法兰传力伸缩节淬火可优化晶格常数,提升综合性物理性能。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发