土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于消防水池与高位消防水箱

关于消防水池与高位消防水箱

发布于:2021-05-14 13:30:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]

消防水池及高位消防水箱是消防设计经常性考虑的问题,什么情况下必须设置消防水池或高位消防水箱呢?

一项目为四层非高层丙类厂房,室外消火栓设计流量30L/s,室内消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均为DN200

那么从水量上可以不考虑设置消防水池,但是市政供水压力0.16MPa,室内消火栓口压力要求0.35MPa,室内消防必须加压,由此也必须设置消防水池、消防水泵去满足室内消防压力要求。

这样室内消防为临时高压消防系统,一般考虑设置高位水箱,若不设置高位水箱,则需设置消防稳压泵。

相关规范GB50974-2014,其主要条文如下:

4.3.1  符合下列规定之一时,应设置消防水池: 
    1  当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 
    2  当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 
    3  市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

6.1.9  室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 
    1  高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 
    2  其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵; 
    3  当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.4 万条内容 · 531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双法兰传力伸缩节有结垢现象怎么处理

双法兰传力伸缩节有结垢现象怎么处理        双法兰传力伸缩节有结垢现象怎么处理?一般分成四大一部分:淬火,热处理,淬火,淬火。调质热处理时,规定产品工件全部横截面淬透,以细纤维状热处理奥氏体为的显微镜机构。根据高溫淬火,获得以匀称淬火屈氏体为的显微镜机构。   (1)淬火:淬火是将钢加温到临界压力之上,使钢所有变化为匀称的马氏体,随后在空气中当然制冷的热处理工艺方式。它能清除双法兰传力伸缩节的网状结构渗碳体,针对双法兰传力伸缩节淬火可优化晶格常数,提升综合性物理性能。

回帖成功

经验值 +10