初期雨水池及事故水池是给排水项目经常涉及的事情,尤其是化工项目。目前对于初期雨水池及事故水池容积的计算也有几个规范涉及,比如A规范《石油化工给水排水系统设计规范》SHT3015-2019及B规范《化工建设项目环境保护工程设计标准》GBT50483-2019都有说到。关于初期雨水池容积计算,A规范是按照15~30mm污染面积的积水厚度计算,条文及说明如下:
B规范是按照20~30mm污染面积积水厚度计算。规范及规范条文如下:
具体计算根据污染程度把控积水厚度的选择。
事故水池的关键规范条文如下:
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.4 万条内容 · 533 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板初期雨水主要参考环评中的指导意见,一般按照年降雨量/年降雨天数/24小时*15分钟。或者15mm~30mm。
事故时可能进入收集系统的雨水,有的按照年降雨量/年降雨天数计算,按照24小时降雨量考虑,有的按照3小时考虑。
回复 举报
目前对于初期雨水池及事故水池容积的计算也有几个规范涉及,比如A规范《石油化工给水排水系统设计规范》SHT3015-2019及B规范《化工建设项目环境保护工程设计标准》GBT50483-2019都有说到
回复 举报