土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水及消火栓系统竣工验收的考点总结 真题解析!

消防给水及消火栓系统竣工验收的考点总结 真题解析!

发布于:2021-05-13 10:43:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防给水及消火栓 系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由 建设单位 组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。这部分知识点实质是相关部件设计要求知识点的回归,以验收的方式作为背景融合在案例或者选择题干当中。 天就给大家总结一下这部分 工验收 在规范中 要点 规定和相关真题解析


一、系统验收时, 施工单位 应提供下列资料:    
1.竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料。    
2.消防给水及消火栓系统的调试报告。    
3.工程质量事故处理报告。    
4.施工现场质量管理检查记录。    
5.消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录。    
6.消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。

二、消防水泵房的验收应符合下列要求: (注意提到的需要验收的项目有哪些,可以作为问答补充或者选项)    
1.消防水泵房的 建筑防火 要求应符合设计要求和规范的有关规定。    
2.消防水泵房设置的 应急照明、安全出口 应符合设计要求。    
3.消防水泵房的 采暖通风、排水和防洪 等应符合设计要求。    
4.消防水泵房的 设备进出和维修安装空间应满足 设备 要求。   
5.消防 水泵控制柜的安装位置和防护等级 应符合设计要求。    
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸直观检查。

三、 消防水泵验收应符合下列要求:    (注意 需要验收的部位和要点,可以作为选项,也可以作为案例问答题或者改错题 )       
1.消防水泵 运转应平稳,应无不良噪声的振动 。    
2.吸水管、出水管上的 控制阀应锁定在 常开 位置,并应有 明显标记 。    
3.消防水泵应采用 自灌式引水 方式,并应保证全部有效储水被有效利用。    
4.分别开启系统中的 每一个 末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求。    
5.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用 主电源 启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源, 主、备电源应能正常切换 ;备用泵启动和相互切换正常 ;消防水泵就地和远程 启停 功能应正常。    
6. 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。    
7. 消防水泵启动控制应置于自动启动挡 。    
8.采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。    
检查数量:全数检查。    
检查方法:直观检查和采用仪表检测。

四、稳压泵验收应符合下列要求: (重点掌握稳压泵设计规范的要求)  
1.稳压泵的型号性能等应符合设计要求。    
2.稳压泵的控制应符合设计要求, 并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施 。    
3. 稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求 并不宜大于15次/h 。    
4. 稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。     
5.气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求:其调节容积应根据稳压泵启泵次数 不大于15次/h计算确定 ,但有效储水容积 不宜小于150L。
检查数量:全数检查。    
检查方法:直观检查。

五、减压阀验收应符合下列要求: (重 点掌握减压阀设计规范的要求)    
1.减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求。    
2.减压阀 阀前 应有过滤器,过滤器的孔网直径 不宜小于4目/c㎡~5目/c㎡ ,过流面积不应小于管道截面积的 4倍
3.减压阀 阀前阀后 动静压力 应符合设计要求。   
4. 减压阀处应有试验用压力排水管道。    
5. 减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加或管道出现喘振 。    
6.减压阀的水头损失 应小于 设计阀后静压和动压差。 (具体值应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa计算)
检查数量:全数检查。
检查方法: 使用压力表、流量计和直观检查。


六、消防水池、高位消防水池和高位消防水箱的进出水管、溢流管、排水管等应符合设计要求,且 溢流管应采用间接排水, 全数检查。 

七、干式消火栓系统报警阀组的验收应符合下列要求:    
1.水力警铃的设置位置应正确。测试时, 水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB 。     
2.控制阀 均应锁定在常开 位置。    
3. 其他需验收项目应符合规范相关要求 。    
检查数量:全数检查。    
检查方法:直观检查。

八、管网验收应符合下列要求: 
1. 干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于5min 。    
2.干式消火栓系统 报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门
检查数量:全数抽查。检查方法:直观和尺量检查、秒表测量。
3. 其他需验收项目应符合规范相关要求

九、消火栓 需要验收项目应符合规范的相关要求。 (重点掌握消火栓的设计规范要求)  
检查数量: 抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个 , 合格率应为100% 。    
检查方法:对照图纸尺量检查。

十、控制柜的验收应符合下列要求:        
1. 控制柜的图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内侧。    
2.主、备用电源自动切换装置的设置应符合设计要求。 
3. 其他需验收项目应符合规范相关要求 。   
检查数量:全数检查。    
检查方法:直观检查。

十一、应进行系统模拟灭火功能试验,且应符合下列要求 (注意哪些部件要有反馈信号)    
1.干式消火栓报警阀动作,水力警铃应鸣响压力开关动作。    
2. 流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备, 并应有反馈信号显示 。    
3. 消防水泵启动后, 应有反馈信号显示 。    
4.干式消火栓系统的干式报警阀的 加速排气器动作后, 应有反馈信号显示。     
5.其他 消防联动控制设备 启动后,应有反馈信号显示。    
检查数量:全数检查。    
检查方法:直观检查。

十二、系统工程质量验收判定条件应符合下列规定:     
1.系统工程质量缺陷应按相关规范附要求划分。    
2. 系统验收合格判定应为A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格



历年真题精选与解析


1

【2016综合能力11】某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa、0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(    )。

A.减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395MPa

B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa

C.出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa

D.在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常

点击空白处查看答案

C

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 10.3.5-1,减压阀的水头损失计算应根据产品技术参数确定;当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa计算;A选项减压阀后静压、动压分别为0.495MPa、0.395MPa,压力差为0.495-0.395=0.1MPa,符合规范要求,故A选项正确;根据7.4.12-2,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,B选项为0.45MPa,故B选项正确;根据13.1.7-2,减压阀的出流量应满足设计要求,当出流量为设计流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%,为0.40×0.65=0.26MPa,C选项阀后动压为0.23MPa<0.26MPa,故C选项错误;根据13.1.7-3,减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加,D选项正确。本题答案为C。

学川教育丨精于此道以此为生

2

【2017综合能力2】根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),干式消火栓系统允许的最大充水时间是(    )min。

A.5

B.10

C.2

D.3

点击空白处查看答案

A

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 13.2.12-5,干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于5min。本题答案为A。


学川教育 丨精于此道以此为生

3

【2017综合能力91】对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有(    )。

A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用

B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常

C.打开消防出水管上试水阀,应采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常

D.消防水泵启动控制应置于自动启动档

E.消防水泵停泵时水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍

点击空白处查看答案

ABCD

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 13.2.6,消防水泵验收应符合下列要求:
1)消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动。
2)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记。
3)消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用。
4)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求。
5)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常。
6)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。
7)消防水泵启动控制应置于自动启动挡。
8)采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
本题答案为ABCD。


  • 蛮路
    蛮路 沙发

    努力学习,争取早日持证

    2021-05-18 10:31:18

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最新版自喷图集20S206 自动喷水灭火设施安装,2021年5月1日实施。

最新版自喷图集20S206 自动喷水灭火设施安装,2021年5月1日实施。

回帖成功

经验值 +10