土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 评《钢结构焊接规范GB50661-2011》----钢结构焊接工程难度等级

评《钢结构焊接规范GB50661-2011》----钢结构焊接工程难度等级

发布于:2021-05-13 09:59:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

标准内容:

在此表中,影响钢结构的焊接难度等级因素例分为4个,但落实到每一级难度时是只需其中之一条件还是4个条件需同时满足?标准没有进一步说明,在附后的规范制定说明中也只是模糊的解说。
1、从列表的方式看,一个难度级别应同时满足其中的4个条件。
2、从材料的性能上有Ⅰ、Ⅱ类材料具有焊接性能的相似性,并在WPS上可以高级别的替代低级别的;Ⅲ、Ⅳ则是另一种焊接性能的材料,        WPS不可相互替代,也不与Ⅰ、Ⅱ类材料替代;从这个方面看应是满足条件之一即划归相应难度等级。在规范制定说明中也是按厚度划分难度等级。按注a的解说应是条件之一选择。
3、如果是按条件之一选择,100mm的Ⅰ类材料与10mm的Ⅳ类材料焊接难度应为C、D级,事实上前者难度大于后者,但难度级别却后者高于前者。
4、如果按4个条件选择,50mm的Ⅰ类材料又划入何种难度等级?
5、无论是按何种方式解读都是矛盾的。碳当量、载荷形式、厚度、材质对焊接性难度的影响程度相互间根本就没有可比性。载荷形式例入焊接难度因素实在是太牵强,碳当量因与材料的类别有一定关联,作为一项独立指标又多此一举。
6、AWS标准中并没有这样的难度等级分类,中国式创举。我怀疑编写标准的是否真的理解这个表的意义?
7、即使要人为的加以划分,这样的划分也是太粗略,并不反映焊接的实际情况。

001.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wu_17-
    wu_17- 沙发

    感觉目前的工程,就没人关注什么焊接难度不焊接难度的,这个规范也只有钢结构专业的自己会去研究下,也不影响实际施工。另外您在第3点和第4点的举例,我觉得也没太大实际意义,实际板越厚,材质一般也会更高,设计院没必要弄个薄板采用高材质的性能。最后我觉得应该是按注a的说法,满足一点就行。

    2021-10-08 20:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • 我在海底捞排队

    帮顶

    2021-05-19 11:17:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.4 万条内容 · 1060 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

滨州防爆墙安装现场图-河北安邦安防设施有限公司

  作为专业的防爆技术咨询机构,1、我们不仅可以提供安装抗爆墙、门窗和泄爆墙等服务,同时可以提供整体防爆施工方案的设计、防爆场所的检查和验收、防爆现场施工改造和防爆电气设备安装等。防爆墙的材料与结构:防爆墙是由钢龙骨和纤维水泥复合钢板及岩棉组成。纤维水泥复合钢板是由上下两块冲孔的0.5mm厚镀锌钢板强力挤压在8.5mm厚纤维水泥上构成的合成防火板材。夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收能量的作用。

回帖成功

经验值 +10