土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 技术周刊如何让程序根据轴压比确定约束和构造边缘构件

技术周刊如何让程序根据轴压比确定约束和构造边缘构件

发布于:2021-05-13 09:05:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]


技术周刊

  如何让程序根据轴压比确定约束和构造边缘构件?

二零二一年第十八期



问题汇总:

Q1: 某剪力墙工程,发现其在嵌固端层下一层的边缘构件全部是约束边缘构件,不是按轴压比判断的,如何让该层边缘构件按轴压比进行判断分类?

Q2: SATWE软件提供地下室外墙考虑平面外荷载作用、以及墙平面内计算结果,墙施工图软件配筋如何考虑?

Q3: V5.2.3的模型,第1层,和第2层都是中间楼层,按照梁的位置应该是框架梁,但是生成的梁编号为L,是什么原因?

Q4: 工程中有三层悬挑梁用斜杆相连,最下层的梁端部超筋,如何处理?

Q5: 请问门厅柱子需要落到地库顶板,但是总提示悬空柱,怎么解决? 

Q1:某剪力墙工程,发现其在嵌固端层下一层的边缘构件全部是约束边缘构件,不是按轴压比判断的,如何让该层边缘构件按轴压比进行判断分类?

A: 某剪力墙工程,发现其嵌固端的下一层边缘构件全部是约束边缘构件,不是按轴压比分的,如何让它按轴压比分类?

图 红色是约束边缘构件

抗规6.4.5 条,抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求:2底层墙肢底截面的轴压比大于表6.4.5-1规定的一、二、三级抗震墙,以及部分框支抗震墙结构的抗震墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,在以上的其他部位可设置构造边缘构件。

为遵循规范要求SATWE软件中设置了选项,在参数的基本信息中勾选“轴压比小于《抗规》6.4.5 条规定的限值时一律设置构造边缘构件”时,对于约束边缘构件楼层的墙肢,程序自动判断其底层墙肢底截面的轴压比,以确定采用约束边缘构件或构造边缘构件。如不勾选,则对于约束边缘构件楼层的墙肢,一律设置约束边缘构件。

图SATWE中参数

查看工程有2层地下室,嵌固端在地上1层,6.4.5条对底部加强部位及相邻的上一层有效,所以如果确定需要考虑此条则需要将该层定义为底部加强层,定义后轴压比计算结果满足要求时,是构造边缘构件,反之是约束边缘构件,如下图所示。

图 修改底部加强区层数

图 计算结果白色是约束边缘构件

Q2:SATWE软件提供地下室外墙考虑平面外荷载作用、以及墙平面内计算结果,墙施工图软件配筋如何考虑?

A: SATWE前处理中,指定地下室外墙,根据实际情况选择填加土、水、堆载荷载。

图 SATWE前处理荷载

进行SATWE计算,输出墙平面内的计算结果;在SATWE结果模块的配筋中可以查看配筋结果;

图 SATWE配筋结果

同时在特殊分析结果中的“地下室外墙”中查看按有限元方法计算的平面外配筋结果;

图 SATWE计算结果外墙

接力到施工图中,进行墙配筋时,读取的是SATWE提供的平面外和墙平面内计算结果以及按照传统算法的三者的大值。其中传统算法的结果在“旧版文本查看”的“地下室外墙计算文件DXSWQ*.OUT”中,查看相应楼层的结果文件“dxswq*.OUT”。

  施工图配筋取大

Q3: V5.2.3的模型,第1层,和第2层都是中间楼层,按照梁的位置应该是框架梁,但是生成的梁编号为L,是什么原因?

A: 一般情况,建模时梁与柱正常的连接都可以形成框架,施工图软件中会自动判断为框架梁。在下图中模型看似正常,但是施工图中生成的梁编号为L。

图三维模型

图 墙施工图配筋

查看模型发现,梁和柱连接的位置不合适;第一层的层高1000,梁的高度大于1000了;柱子在梁中间;第二层的梁高出柱950;梁和柱子只有一点点相连,这种情况柱不能和梁形成框架。因为梁与柱连接有问题,就是梁与柱不能形成有效的框架,所以施工图软件自动识别此梁为L,表示非框架梁的意思。如何解决呢?返回到PM中修改梁的标高即可解决问题。 

图 模型

Q4:工程中有三层悬挑梁用斜杆相连,最下层的梁端部超筋,如何处理?

A:如下图所示的悬挑结构,其1、2、3层如果采用各自不同的施工次序,会出现承载体系不合理,受力性质与最终的真实情况相去甚远的情况。对这种结构,应采用多层施工的施工次序,如果采用模拟施工 3 中的逐层施工,因为逐层施工可能缺少上部构件刚度贡献而导致最下层梁独立承担上部荷载,没有考虑到由上下层梁和腹杆形成的空腹桁架的整体受力,引起超筋,这是问题的原因。

所以应考虑施工过程的影响,将1、2、3层定义为一个施工次序,这样可以正确计算出斜杆的作用。修改施工顺序后内力计算结果就正常了。

图 模型

图 SATWE计算结果

图 SATWE施工次序修改

Q5:请问门厅柱子需要落到地库顶板,但是总提示悬空柱,怎么解决? 

A:柱子底端是不能直接落到楼板上的,柱子下端需要有梁或柱才可以。可以在柱子下端与楼板相交的相应位置设置虚梁(截面为100*100)实现荷载的传递,这样模型合理的,数据检查也将是正常的。

图 数据检查提示悬空柱

图 模型楼板中增加虚梁

图 数据检查正常

供稿 | 王   宇

审稿 | 刘孝国

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

技术干货筏板最小配筋率如何自动按人防规范执行?

回帖成功

经验值 +10