土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 景观廊桥防雷如何考虑?
景区地处山坡上,无盖廊桥最高点26米,最低点20米。防雷如何考虑?按三类防雷做,设置避雷针嘛?

全部回答(4 )

  • tumux_29064
    在景观廊桥的设计中,防雷是非常重要的一项考虑因素。首先,我们需要了解现行规范,国家标准《建筑电气设计规范》GB50052-2019中对建筑物防雷设计有详细要求。根据规范中的要求,我们需要对建筑物进行防雷分类,根据不同的防雷等级来制定相应的防雷措施。对于景观廊桥这样的建筑,一般来说应该采取B级防雷措施,即采用防雷装置进行保护。具体来说,我们需要在景观廊桥的构造中设置避雷针和接地装置,同时对电力、通信、监控等设备进行防雷处理。在具体的设计中,我们需要结合景观廊桥的实际情况,采用合适的防雷措施来保证建筑物的安全可靠。
    2023-11-06 16:10:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    景观廊桥的防雷设计应该符合《建筑雷电防护规范》(GB50057)的相关要求。首先要根据廊桥的高度和周围地形环境进行雷区划分和雷击密度计算,确定防雷等级和有效防雷半径。其次,需要按照规范的要求进行接地、避雷针、避雷带等的选型和布置,并进行合理连接与绝缘处理。同时,考虑到廊桥外表面可能会受到较强的雷电击打,建议采用金属网等导电材质进行外护罩设计,增强防护效果。总之,在景观廊桥的防雷设计中要注重细节,确保设计方案的合理性、可靠性和安全性。具体细节请查阅GB50057规范原文。
    2023-11-06 16:10:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10