土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV系统出现铁磁谐振过电压,有哪些消谐措施?

10KV系统出现铁磁谐振过电压,有哪些消谐措施?

发布于:2021-05-12 09:43:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

       电力网架构复杂、运行方式及参数灵活多变。系统中的电感、电容元件在系统进行操作或发生故障刺激下,导致变压器、互感器等具有铁芯和绕组的电气设备易产生串并联谐振现象,特别是铁磁谐振过电压。而10KV电网结构相对薄弱,易受地理、环境、气候、绝缘老化等因素影响,从而导致了系统铁磁谐振过电压的现象常常发生。据统计近年来10kV系统中铁磁谐振过电压占中压电网总故障的50%。 

电网发生的铁磁谐振问题,不仅损坏了电压互感器等电力设备,还严重影响了电力系统的安全运行。那么,对于某10KV变电站由铁磁谐振引起电压互感器爆炸事故,我们一般采取哪些方法来消除铁磁谐振呢?

多年研究出的铁磁谐振解决方案有:改变运行操作方式、采用励磁特性好的电压互感器、采用电容式电压互感器等消谐的方法是为了限制电压互感器上的过电压,防止其进入饱和区。

人们常采用的消除铁磁谐振的手段有:
    一、采用4PT方法,保证PT所承受的电压不大于相电压,同时改变二次接线,以保证原TV的测量精度。可解决大部分铁磁谐振问题。

  • 在系统中性点串联消谐电抗器,破坏谐振条件。
  • 加装消弧线圈,对过电压都有很好的抑制作用。
  • 在系统中性点加装流敏型消谐装置,不仅能够随时监控系统的电压电流等变化,还能够识别系统的各种过电压故障,若有过电压立即发出警报,流敏型消谐器立即消除谐振,还能达到多次彻底消除铁磁谐振的目的。

感兴趣的朋友,评价一下10KV系统哪种消除铁磁谐振的方法更有效?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

利用中性点阻尼型消谐装置原理,如何能够消除铁磁谐振呢?

       PT中性点经电阻接地后,单相故障接地后电容电流路径中因为增加了电阻,所以限制了放电电流幅值,进而可以防止了熔断器熔断和铁磁谐振的发生,破坏了铁磁谐振条件。在线路单相接地时,由于中性点对地带有一定电位,一次消谐装置能相应减少非故障相PT绕组的电压,降低PT的饱和程度,减少铁磁谐振几率,降低谐振的振幅。 采用这种消谐方式要考虑电阻和消谐器本身的热容量和绝缘水平。如果电阻(消谐器)的热容量及绝缘水平选择不当会造成引线烧断;当电阻的热容量如果不够时,会引起电阻(消谐器)的损坏,而失去消谐作用;如果一次消谐电阻过大,会产生危及

回帖成功

经验值 +10