土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关自来水公司报装水量的问题

有关自来水公司报装水量的问题

发布于:2005-02-03 11:30:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
北京地区自来水公司要求设计单位提供报装水量,这个水量大家算什么?最高日用水量可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chengjun761113
    根据此条规定,报装流量应该是设计秒流量。
    这是第一点,第二点是不一定要按24小时计算啊,通常只要计算一下用水的一段时间就可以了
    2005-02-03 17:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • chengjun761113
    自来水公司要报装流量,目的应该是确定水表的直径。
    《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》
    2.5.34 水表直径的确定应符合下列规定:
    1 建筑物内水表一般可按下列要求确定:
    1)公共浴室、洗衣房、公共食堂等用水密集型的建筑可按设计秒流量不超过但接近水表的常用流量值确定水表公称直径。
    2)住宅及旅馆等公建可按设计秒流量不超过但接近水表的过载流量来确定水表的公称直径。
    2005-02-03 17:37:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔补水问题

本人现在的工程中冷却塔平面图补水管上未设阀门,而系统图上有。我想请教各位,冷却塔补水管是干什么用的?补水管上到底装不装阀门?如果装怎么控制补水呢?谢谢!

回帖成功

经验值 +10