土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室计算不明白的问题,大家帮帮忙

洁净室计算不明白的问题,大家帮帮忙

发布于:2008-03-11 14:48:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
以MAU+DC+FFU为例,通常情况下我们计算负荷是人员,围护结构,灯光,机台等的负荷之和,此时算出的负荷是室内显热负荷,也就是干盘管承担的负荷。
又有一个公式Q干盘管=L回*(室内状态点焓值-干盘管处理后的空气焓值)
L回=总风量-新风量
用这个公式算出来的干盘管负荷跟上面的人员机台负荷之和远远不相等,我不知道那一个是正确的.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • linxu019
    linxu019 沙发
    学习 路过 !!!!
    2010-05-09 14:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • bxl1023
    bxl1023 板凳
    我明白了,这个公式Q干盘管=L回*(室内状态点焓值-干盘管处理后的空气焓值)
    已知L回=总风量-新风量,干盘管负荷就是上面的灯光,人员,机台,围护负荷之和。把这两个已知代入到上面的公式,可以确定干盘管处理后的空气焓值。这就是我们常说的大风量小温差。谢谢大家,我好象明白了,昨天就是想不通
    2008-03-12 10:27:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多