如题,请问各位高人,涂装车间的风量怎么确定,换气次数一般要多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
linxu019
沙发
学习 路过 !!!!
2010-05-09 14:28:09
赞同0
-
bxl1023
板凳
我明白了,这个公式Q干盘管=L回*(室内状态点焓值-干盘管处理后的空气焓值)
2008-03-12 10:27:12
赞同0
加载更多回复 举报
已知L回=总风量-新风量,干盘管负荷就是上面的灯光,人员,机台,围护负荷之和。把这两个已知代入到上面的公式,可以确定干盘管处理后的空气焓值。这就是我们常说的大风量小温差。谢谢大家,我好象明白了,昨天就是想不通
回复 举报