土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教怎么做电缆进线SPD装置
小办公楼,进线总开关我用的200A塑壳,不知道怎么选SPD装置,那位兄弟能教教,谢了.

全部回答(1 )

  • lpp416
    SPD选440V,4P,40KA
    进线母线与SPD间装一只32A,D型,4P断路器一只。
    如接地类型为TN-C-S系统,将断路器和SPD改为3P即可。
    2008-03-12 16:19:12 来自 PC 评论 举报