土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库系统组成控制与运行流程解析

冷库系统组成控制与运行流程解析

发布于:2021-05-10 09:53:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一、小型冷库系统的组成


如图所示,图中是由一个冷库组成的制冷装置,主要有: 制冷压缩机、冷风机、热力膨胀阀、电磁阀、压力继电器、时间继电器、温度继电器、压差继电器、除霜终端、视液镜(干湿镜)、油分离器、气液分离器。



二、冷库的制冷系统原理:


制冷剂经DX 干燥过滤器 流到 热力膨胀阀 TE, 截止阀 BM装在干燥过滤器DX前,可方便更换干燥过滤器。在每个热力膨胀阀TE前,装有 电磁阀 EVR,由 温度控制器(现电子温控器用的多) KP61来控制。温度控制器根据感温包F处的温度来开关 电磁阀 。从低温库蒸发器来的吸气管路上装有 止回阀 NRV,此阀在压缩机停止运行期间,可以防止制冷剂回流到低温库蒸发器。


从高温库蒸发器来的吸气管路上装有 蒸发压力调节器 KVP,可维持蒸发压力固定在冷藏室所需温度之下 8?10 ℃。 压力控制器 KP15是一台高低压组合控制器,可防止压缩机吸气压力过低或排气压力过高,从而保护制冷装置。


三、配套设施


冷库门设有防凝露电热丝(集中或单独供电,电压24V),该设施能有效地保证冷库门不被冻结及凝露。组合冷库库内一般设有压力里 平衡窗 ,该设施能有效地防止库内的压力增加而造成库板爆裂。根据用户的要求设置库门 风幕机 ,该设施能减少库门开启时内外空气的对流,减少冷量损失。



四、制冷系统功能描述


(1)制冷系统为自动控制系统。 当温度下降到设定值,温度控制器,电磁阀关闭, 系统供液停止,系统低压侧压力降低,当压力降低到设定值,压力控制器动作,压缩机控制电源、冷风机控制电源切断,制冷系统停止工作。



(2)自动开机。 库温回升到设定值后,温度控制器动作,电磁阀得电开启供液,制冷系统内低压侧压力升高,当压力升高到设定制,压力控制器动作,压缩机、冷风机控制电源接通,制冷系统开始运转。


(3)压力控制器的其他功能。 压力继电器除具有上述功能外,还能在系统内高低压侧压力过高时起保护作用。



(4)压差控制器的功能。 压差继电器的油压表能反映压缩机的润滑油(冷冻油)供给状 态,其压差是油泵排出油压与吸入压力的差,正常状态下,其差值应该大于1.5kg/cm2 (压力表值);当其压值小于1.5kg/cm2时,压差控制器在运行60s内自动停机,避免压缩机在润滑不良状态下运行。


(5)“电子保护”功能。 压缩机为半封闭压缩机时,其电动机线圈设在低压侧,正常情况下,线圈运行产生的热量被低压工质气体冷却。当某种原因造成线圈热量增加而又不能良好的冷却时,线圈热量就会积累性地增加,严重时就会烧毁线圈。 “电子保护”能有效地保证电动机在正常温升下运行。



(6)水流继电器的功能。 水流继电器保证了水冷机组在有水状态下运行,如果冷却水在管内不流动或水流量不够,水流继电器在断开状态,压缩机不能运转。


(7) 压缩机曲轴箱内设有曲轴加热丝。 压缩机工作时,发热管停止工作;压缩机停止工作时,发热管工作。曲轴加热丝使曲轴箱内的温度升高,把混合液中的工质蒸发成气体,从而保证了冷冻油的纯洁度和冷冻油的液面高度,当压缩机运行时,保证了各运动部件之间的良好润滑。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 野人79
    野人79 沙发

    很不错的资料,谢谢楼主的分享,个人感觉低温库止回阀的作用是防止高温库的回气回流到低温库

    2021-05-15 11:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • mydxc888
    mydxc888 板凳

    非常感谢楼主分享

    2021-05-10 21:27:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷系统附件—气液分离器

制冷系统作为一个整体除了四大件(压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器)以外还有很多附属部件,今天跟大家分享一下气液分离器的基本常识。 顾名思义,气液分离器在制冷系统中的基本作用是分离并保存回气管里的制冷剂液体以防止压缩机液击。因此,它可以暂时储存多余的制冷剂液体,并且也防止了多余制冷剂流到压缩机曲轴箱造成油的稀释。有时也称作低压储液器。 由于在分离制冷剂液体过程中,冷冻油也会被分离出来并积存在气液分离器底部,所以在气液分离器出口管和底部会有一个油孔,保证冷冻油可以回到压缩,从而避免压缩机缺油。气液分离器的基本结构如下图

回帖成功

经验值 +10