《高钢规》整体稳定性验算时,将《高混规》刚重比乘以0.5是否合理?
金波
1.规范整体稳定验算规定
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010
《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015
对于结构整体稳定计算的控制条件,各本规范实质是一致的。
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第5.4.4条文说明指出:在 考虑结构弹性刚度折减50%的情况下 , 重力P-Δ效应仍可控制在20%之内 ,结构的稳定具有适宜的安全储备。若结构的刚重比进一步减小,则重力P-Δ效应将会呈非线性关系急剧增长,直至引起结构的整体失稳。
《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015第6.1.7条文说明:本条用于 控制重力P-Δ效应不超过20% ,使结构的稳定具有适宜的安全储备。在水平力作用下,高层民用建筑钢结构的稳定应满足本条的规定,不应放松要求。如不满足本条的规定,应调整并增大结构的侧向刚度。
从规范规定可以看出,结构整体稳定计算的控制条件其实质是 将重力P-Δ效应控制在20%之内 。
2.规范整体稳定验算公式推导
(1)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第5.4.4条整体稳定验算公式推导来源于徐培福、肖从真论文《高层建筑混凝土结构的稳定设计》。
1)剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构(弯曲型和弯剪型):
弯曲型悬臂杆的临界荷重可由欧拉公式求得:
(1)
式中: 作用在悬臂杆顶部的竖向临界荷重(kN);
悬臂杆的弯曲刚度(kN.mm 2 );
悬臂杆的高度(mm)。
为简化计算, 将作用在顶部的临界荷重 以沿楼层均匀分布的重力荷载之总和 取代。
(说明:公式(2)基于各楼层荷载相等。)
将式(2)代入式(1)得:
对于弯剪型悬臂杆, 近似计算中, 可用等效抗侧刚度 取代式(3)中的弯曲刚度 。
作为临界荷重的近似计算公式, 可对弯曲型和弯剪型悬臂杆统一表示为:
考虑P -Δ效应后, 结构的侧移可近似用下列公式表示(对弯剪型结构) :
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010第5.4.1条文说明给出了对于非框架结构的弹性等效刚度的计算,可以近似按倒三角分布荷载作用下结构顶点位移相等的原则,将结构的侧向刚度折减为竖向悬臂受弯构件的等效侧向刚度。假定倒三角分布荷载的最大值为q,在该荷载作用下结构顶点质心的弹性水平位移为u,房屋高度为H,则结构的弹性等效刚度 为: 。
2)框架结构(剪切型):
剪切型失稳往往是整体楼层的失稳,纯框架的梁、柱因双曲率弯曲产生层间侧向位移,呈现出整个楼层的屈曲。近似计算中, 不考虑柱子轴向变形的影响, 其临界荷重为:
式中: 为第 楼层的临界荷重(kN), 等于第 层及其以上各楼层的重力荷载的总和;
为第 楼层的抗侧刚度(kN/mm);
为第 楼层的层高(mm)。
考虑P-Δ效应后, 结构的侧移可近似用下列公式表示(对剪切型结构) :
需要说明的是,徐培福、肖从真论文《高层建筑混凝土结构的稳定设计》在推导整体稳定验算公式时, “在考虑结构弹性刚度折减50%的情况下重力P -Δ效应仍可控制在20%之内”与“也就是结构弹性刚度不折减的情况下重力P -Δ效应仍可控制在10%之内”并不等效 。如果仍然按照“在考虑结构弹性刚度折减50%的情况下重力P -Δ效应仍可控制在20%之内”,则公式(8)变为
原因就是混凝土考虑结构弹性刚度折减50%的情况下重力P -Δ效应仍可控制在20%之内,而钢结构是不考虑结构弹性刚度折减50%的情况下重力P -Δ效应仍可控制在20%之内。
但是其实《 高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015简单的将《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010刚重比公式折减50%是不太科学的 。钢结构的刚重比推导如下:
1)对于框架-支撑结构、框架-延性墙板结构、筒体结构和巨型框架结构,公式(8)变为
3.结论
结构整体稳定验算的实质是 控制重力P-Δ效应不超过20% ,使结构的稳定具有适宜的安全储备。《高钢规》将《高混规》刚重比乘以0.5不合理, 整体稳定验算公式安全度偏低 。建议《高钢规》将框架结构稳定验算公式 由 调整为 ,将框架-支撑结构、框架-延性墙板结构、筒体结构和巨型框架结构验算公式 由
调整为
参考文献
[1]徐培福,肖从真.高层建筑混凝土结构的稳定设计.建筑结构.2001,31(8).
[2]王国安.高层建筑结构整体稳定性研究.建筑结构.2012,42(6).
[3]杨学林,祝文畏.复杂体型高层建筑结构稳定性验算.土木工程学报.2015,48(11).
[4]扶长生,周立浪,张小勇.长周期超高层钢筋混凝土建筑P-Δ效应分析与稳定设计.建筑结构.2014,44(2).
[5]李楚舒,李立,刘春明,魏旭豪.结构设计中如何全面考虑P-Δ效应.建筑结构.2014,44(5).
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
建筑结构丨全球十年奖是怎样炼成的非盟总部与会议综合体项目荣获 CTBUH全球高层建筑十年奖卓越奖 近日,由同济设计集团(TJAD)建筑设计二院设计的非盟总部与会议综合体项目(African Union Headquarters and Conference Complex,简称非盟会议中心)荣获2021年度CTBUH全球高层建筑十年奖卓越奖(Award of Excellence),并正参与角逐最终大奖(Overall Category Winner)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发