土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高强钢筋的选用到底可以降低多少成本

高强钢筋的选用到底可以降低多少成本

发布于:2021-05-08 13:58:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

HRB500高强钢筋已经被推广兴起,受到人们广泛的使用,之所以被推广起来, 不是纯粹的技术进步,而是一种在由经济价值推动的技术和效能的发展。

三四级钢筋应用现状


(1)规范:由GB 50010-2002到现行规范GB 50010-2010规范的更新过程来看,混凝土结构钢筋的选用低强度钢筋被淘汰,高强度钢筋成为趋势;



(2)各地政策:例如《江苏省绿色建筑设计标准》,要求钢筋混凝土结构构件受力钢筋使用不低于400Mpa级的高强钢筋用量不低于受力钢筋总量的85%,其中500Mpa级以上高强钢筋用量不低于受力钢筋总量的25%;



(3)四级钢应用大省:新疆、宁夏、河北、江苏、云南广泛应用。



宏观对比分析


(1)材料性能对比:



由上表可知:抗拉强度提高:(435-360)/360=21%,抗压强度提高:(410-360)/360=14%;受剪、受扭、受冲切箍筋的抗拉强度设计值无提高,但体积配箍率计算时可提高。

(2)价格对比:



由上表可知:总体来看四级钢比三级钢每吨价格约高320元,即7%左右,但钢筋量节约可达到约21%,此外每吨还可节约大约600元的人工。



精细化对比分析


(1)各项指标对比:



(2)外观差异:


三级钢


 四级钢


由上图可知:三四级钢均为带肋钢筋,仅靠钢筋上面标识的“3”、“4”字样来区分,所以对于混用三四级钢的项目,一定要加强现场管理。


4


工程实例测算


西北地区某项目,建筑面积63万平方米,梁柱构件HRB400钢筋替换为HRB500后,节省造价将近1900万元,具体造价分析如下表分析:


结论与建议


(1)结论


综合各项分析后,四级钢在以下情况使用会有比较好的经济效益:

1、高烈度区(8度及以上);

2、 烈度不高,但抗震等级高(乙类建筑,超限结构);

3、荷载大,跨度大(地下室、仓储、大商业);

4、在框架结构上的经济性优于剪力墙结构。


(2)建议

于本项目采用四级钢替换三级钢的项目,我司有如下建议:

1、梁、柱箍筋由于采用四级钢后抗剪强度不再提高,因此不建议替换;

2、三、四级钢筋混用的项目一定要做好现场管理工作;

3、为了降低施工过程中出现误用的概率,可以考虑统一按照直径来设定采购情况,即一般大于等于直径16的钢筋全部使用四级钢,小于直径16的全部使用三级钢。


  • czcivilczcivil

    四级钢在以下情况使用会有比较好的经济效益:

    1、高烈度区(8度及以上);

    2、 烈度不高,但抗震等级高(乙类建筑,超限结构);

    3、荷载大,跨度大(地下室、仓储、大商业);

    4、在框架结构上的经济性优于剪力墙结构。