土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新型盘扣式支架搭设施工技术要点总结!附承插型盘扣式模板支撑架施工技术交底下载!

新型盘扣式支架搭设施工技术要点总结!附承插型盘扣式模板支撑架施工技术交底下载!

发布于:2021-05-08 08:43:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]




近年来,承插型盘扣式脚手架因承载能力强、外形美观、操作简单、材料损耗低等特点,在现浇法支架施工中得到了迅速的发展,盘扣式支架施工案例越来越多,今天小编给大家整理了新型盘扣式支架搭设施工技术要点,供大家参考。






1、盘扣式支架的优点



①搭建效率高。一人一锤也可快速完成搭建,节省工时和人工成本。

②工地形象“高大上“。盘扣脚手架搭起来,工地摆脱了“脏乱差”。

③材料用量省。不需使用扣件,比传统脚手架节省一半钢材,架体更牢固更稳定。

④施工人员的安全更有保障。盘扣架体的承载力和稳定性更好。

⑤使用寿命长,单次使用的成本比其他脚手架低。盘扣脚手架防水防火防锈,无需维护保养,省钱又省事。



2、盘扣式支架的类型



盘扣支架的型号主要分为:A型、B型两种。

立杆连接方式分为:外套筒连接和内连接棒连接两种形式。

A型:即60系列,立杆Φ60mm×3.2mm,水平杆、斜杆Φ48mm×2.5mm,托座底座Φ48mm,主要用于重型支撑,如桥梁工程中,一般采用内连接。

B型:即48系列,立杆Φ48mm×3.2mm,水平杆、水平斜杆Φ42mm×2.5mm,竖向斜杆Φ33mm×2.3mm,托座底座Φ38mm,主要用于房屋与装饰装修,舞台灯光架等领域, 一般采用外套筒连接,

立杆的规格模数一般为500mm,水平杆的规格模数一般为300mm。



3、盘扣式支架的搭设施工



(1)盘扣式脚手架的搭设步骤

第一步:摆放可调底座

第二步:搭设基础架体

第三步:搭设斜杆、铺设平台钢跳板

第四步:搭设梯梁、铺设踏步

第五步:按使用需求接高、报安全验收后规范使用

(2)模板支撑架的施工步骤

第一步,编制专项技术方案,方案应主要包括:

1)高大支模架结构概况,应包含各区域范围、搭设高度、板厚度、梁截面(超跨时说明跨度)、下承层结构情况等。

2)根据选定的支模架形式,列搭设参数表(应按照梁大小、板厚度合理分类并列出搭设参数)。

3)计算书(取各类搭设参数的最大截面验算)。

4)材料进场检验及验收要求。包括:支模架的搭设、拆除施工工艺;支模架连接方式要求;支模架与柱、梁的拉结要求;架体基础做法或下部支模架的保留要求;支模架检查和验收要求;混凝土浇捣要求;支模架监测监控措施。

5)施工管理体系、主要作业班组、各自责任人。架子工等特种作业人员配备情况。

第二步,编制梁支模架搭设参数一览表

第三步,支架搭设,搭设工艺流程如下:



4、盘扣式脚手架搭设要求注意事项



(1)内支撑步距要求:当搭设高度不超过8米时步距不宜超过1.5m,当搭设高度超过8米时步距不得超过1.5m。

(2)独立高支模高度要求:对于长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。

(3)可调托座要求:可调托座的丝杆的外露长度严禁超过400mm,托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

(4)可调底座要求:可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm,扫地杆最底层水平杆距离地面高度不应大于550mm。

(5)双排外脚手架的连续搭设高度要求:不宜大于24米。

(6)双排外脚手架的架体步距、跨距要求:步距宜取2m,立杆纵距宜取1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜取0.9m或1.2m。

(7)斜拉杆布置要求:在规范要求的允许搭设高度的24米内,沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜拉杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑。

(8)对于双排脚手架的每步水平杆层,当无挂钩钢脚手板加强水平层刚度时:应每5跨设置水平斜杆。

(9)关于连墙件要求:连墙件和架体的连接点,至盘扣节点距离不应大于300mm。



5、盘扣式脚手架施工人员规范



(1)盘扣式脚手架支架的搭设和拆除必须由经过培训的专业架子工担任,持证上岗;非特种作业人员不得从事搭设操作。

(2)架子工进入施工现场必须正确戴好安全帽、系好安全带,每个架上作业人员要配备防滑手套、防滑鞋和工具安全钩或袋,作业工具要挂在安全钩上或放入袋内。

(3)作业人员必须严格执行安全技术交底和上岗前的工作安排的规定。

(4)圆盘支架在搭设时,严禁在安全禁区内穿行和进行交叉作业。在圆盘支架使用期间需设置安全通道或进行交叉作业时,必须搭设盘扣式脚手架安全防护网,具体设置要求由有关方协商确定。

(5)严禁作业人员在圆盘支架上奔跑、退行、嬉闹和坐在杆件上,避免发生碰撞、闪失、脱手、滑跌、落物等不安全作业;严禁酒后作业。

(6)盘扣式脚手架必须随施工进度搭设,未搭设完的材料,操作人员在离开作业岗位时,不得留有待固定的杆件和不安全隐患,确保盘扣式脚手架支架的稳定性。不得将圆盘支架作为卸料平台,严禁在圆盘支架上堆放物料。

(7)严格按照施工方案及相应的安全技术规范、标准施工,施工时要控制好立杆的垂直度、横杆的水平度,并确保节点、卸载点位置符合要求。

(8)遇到大雨、雾、雪或6级以上大风时,禁止使用圆盘支架。雨雪停后,需将盘扣式脚手架支架清理干净,方可上架施工。

(9)圆盘支架施工过程中出现事故隐患时,必须立即停止施工,将作业人员撤离,并采取措施排除隐患,直到安全得到保证后方可恢复施工。

(10)做好成品的保护工作,施工人员在现场施工时一定要保护好现场的各种设施,如配电箱、模板、上下管线、钢结构、砌体等永久或临时结构或设施。

(11)下列人员不得从事圆盘支架施工工作:有高血压、心脏病、癫痫病和其他不适应高空作业的疾病人员。




附承插型盘扣式模板支撑架施工技术交底1则(可下载)



一、工程概况



项目由两栋超高层及地下车库组成,主楼地上55层,地下2层,总建筑面积约16万㎡。本工程非标准层(地库及主楼1~2层)采用普通钢管扣件模板支撑架,标准层(3~55层)采用承插型盘 式模板支撑架。



二、承插型盘扣式钢管支撑架构造



1.承插型盘扣件钢管支撑系统构造

承插型盘扣件钢管支撑系统由立杆、横杆、可调顶托、连接盘、剪刀撑等组成,通过相互组合形成稳定的支撑体系。
1.1 立杆(Φ48×3.0)
支撑体系由立杆和带轮式连接盘,通过接头与横杆连接,参照国家标准由公司自行加工,立杆长度为2550mm和2200mm具体如下:

立杆底部连接盘离地250mm,第二道连接盘离地1900mm。(详见附图)

1.2可调顶托
结合工程实际情况并满足可调式顶托插入钢管的长度不得小于150mm的情况下,本工程选择长度为500mm的可调式顶托。

1.3横杆(Φ48×3.5)
横杆的长度以300mm为模数,分为600mm,900mm,1200mm四种,均为安装完成后包含立杆的长度,横杆的选型根据结构平面布置情况,按照立杆排版图实施。



三、承插型盘扣式钢管支架选型



1、立杆选型

本工程层高3000mm,从结构梁截面尺寸的统计表中可以看出标准层结构梁共10种,截面高度从350mm~1500mm不等,当选用LG2550型立杆时,截面高度400mm以下的结构梁底横向钢管超出长度2550mm立杆顶部,无法与立杆扣接,需要另外加设两侧立杆进行梁底加固,该部分梁占总梁数的6%(见下图)。


2、立杆平面布置

由于横杆长度为定型尺寸,立杆平面布置的调节范围有限,本工程标准层就只有3个户型,开间尺寸分别为2150mm,2950mm ,3000mm,3300mm,3600mm,4000mm等,局部走廊开间只有1400mm,阳台开间1300mm、1500,为满足本工程需要,按照立杆距离剪力墙250~400mm,距离结构梁200~400mm的原则,按照每个户型为稳定单元的整体大开间,再局部微调的方式来布置立杆,可以相应的减少横杆的型号,由此确定采用三种规格的横杆,分别为:550mm、850mm、1150mm(详见标准层盘扣架立杆平面布置图)。

3、承插型盘扣式钢管支架和普通扣件式钢管混用

立杆上带齿轮式连接盘接头位置是固定的,梁底和小于400mm梁加固需采用普通扣件式钢管,结构外边梁也需全部采用普通扣件式钢管支撑,从而导致承插型盘扣件钢管支架钢管和普通扣件式钢管混用,给施工便利性带来较大影响。
受结构设计平面布置影响,此难点暂无较好的应对措施。

4、工程质量实测实量影响

本工程为剪力墙结构,剪力墙含有各种暗柱、异性柱、转角柱和端柱,单层面积大,但剪力墙型号有60种,异性柱加固难度较大,且造成在支撑体系立杆平面布置中,立杆离房间四角距离过大,离剪力墙距离过大。而墙柱垂直度、平整度,顶板水平度是世茂集团实测实量检查中的重点检查对象,过大的间距导致施工过程中,构件容易出现位移。
为满足本工程需要,所有剪力墙加固背楞采用100 mm×50 mm双面刨光的木方,所有剪力墙端部加固采用对拉螺杆与钢管扣接结合的方式,避免扣件加固容易产生移,大于5m墙设置不少于2道斜撑,保持剪力墙整体稳定。

1、稳定体系
受力的作用后,能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为稳定体系,例如4个或4个以上不在同一直线上的立杆搭设成的井子架,稳定体系下图所示:

2、非稳定体系
受力的作用后,不能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为非稳定体系,例如在同一直线上延伸的2个或2个以上连接在一起的立杆,非稳定体系如下图所示。

3、承插型盘扣件钢管支架配备及材料计划
材料计划以6#楼标准层采用承插型盘扣式钢管支架模板体系为例,与墙、顶板模板的配备对应,配备2套盘扣立杆、2套盘扣横杆。盘扣模板支架材料配备计划如下表。

配合使用的普通扣件式钢管和其他材料表如下:



四、模板及盘扣支撑排架构造



1、剪力墙模板及支撑排架构造

墙板采用九夹板模,墙净高最高处为3000(包括顶板厚度),模板竖楞采用40mm 90mm双面刨光木方,间距为200(木方中到中),横楞采用 f 48 3.0双钢管,间距随墙体竖向对拉螺杆,纵横向加固钢管均采用对拉螺杆加固。墙体竖向第一道对拉螺杆离开地面面200mm,往上螺杆间距依次为500㎜,600㎜,600㎜,650㎜,450㎜,共计5道。沿墙长方向的对拉加固螺杆间距为450mm。
大于5m的墙设置2道斜撑,斜撑与剪力墙从上往下第二道螺杆扣接,与竖向立杆连接。外墙模板下挂300mm,通过螺杆穿过预留孔进行加固。




五、顶板模板及支撑排架系统



本工程结构顶板厚度为900,100mm,120mm,130mm,140mm,顶板净高最高处为3000mm,模板竖楞采用50 100mm木方,间距为200(木方中到中),顶板排架立杆间距最大为1200mm(各开间内立杆间距详见立杆平面布置图),纵横向扫地杆均离地250mm(纵向水平杆在下),立杆伸出最上面一道水平杆的距离为50~100mm,水平杆间距为1650mm。沿支撑排架四周必须搭设连续剪刀撑,排架内部沿纵横方向每隔10跨(9米)必须由上至下搭设连续剪刀撑,剪刀撑宽度为5跨(4.5米)剪刀撑与地面夹角控制在45~60°左右(见后附图)。



六、  结构梁模板及支撑系统



1内梁

标准层结构梁最大尺寸为250×800梁底侧模均采用九夹板模,模板背楞采用40 90mm木方,梁底平放2根通长木方,梁两侧边靠近底部每边各设置1根通长木方,梁两侧边立杆间距最大650mm(各开间内立杆间距详见立杆平面布置图),沿梁跨度方向立杆间距随楼板排架,当梁高小于400mm时,沿梁纵向的梁底小横杆加密一倍到600mm(按1200mm考虑),当梁高超过400mm时,在梁底中部增加一道承重立杆,并沿梁跨度方向立杆和小横杆间距加密到600mm(按1200mm考虑,即沿梁跨方向立杆间距缩小一半),梁两侧立杆在沿梁长度方向必须设置连续剪刀撑。


2外边梁

外梁由于无法在梁两侧搭设,故需设置梁杆垂直于梁外挑,搭设钢管斜撑于楼面,搭设方法如下图所示,且当梁两侧剪力墙距离过近时不足以通过立杆模数(0.9m、1.2m、0.6m)进行外挑时,则需要通过转换横杆进行外挑,转换横杆及盘扣架立杆离剪力墙最小距离为250mm,离墙距离且不宜过大,如下图所示。



七、盘扣式模板支架立杆及水平杆系统图





八、 盘扣式模板支架搭设及拆除流程



1、盘扣式模板支架安装流程


2、模板安装质量控制标准


3、盘扣式模板支架拆除流程


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“中国市场第一村”变身“高配工友村”!这个项目怎么做的?

曾经是“中国市场第一村”的上海九星市场,如今作为农村集体转型的样板,100万平方米体量的上海全新商业地标“九宫格”项目正在如火如荼地建造中。建成后将成为升级版一站式国际建材家居贸易综合体、全球家居建材体验的新阵地。 如何安置好这些成千上万的、为城市建造默默付出的农民工友,如何让他们“住得舒心,吃得放心,干得安心”是大家关注的重点。中建八局九星城项目部为建设者打造了一个宜居宜业的生活社区。

回帖成功

经验值 +10