土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 采用无功补偿可以起到哪些作用

采用无功补偿可以起到哪些作用

发布于:2021-05-06 16:18:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。下面让我们来看一下采用无功补偿可以收到的效果是什么样的吧。

??1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。

??2、采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。

??3、无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行。

??4、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约2%--3%左右,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

静止式进相器常见的三种故障及处理方法

静止式进相器使电机时刻处于补偿状态,,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。 静止式进相器容易出现的三种故障: 一、晶闸管的击穿 会造成的后果:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止进相器的主回路及电抗器发热严重。

回帖成功

经验值 +10