土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 进相器进相需要进行哪些检查

进相器进相需要进行哪些检查

发布于:2021-05-05 11:06:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

进相器解决了变负载电机就地补偿的难题,填补了国内这一领域的技术和产品空白。

进相器在进相前需要进行哪些检查才可以顺利进相呢,拥有15年电气经验的源创电气带大家了解一下。

一、合一次开关柜的主电源。

合一次开关柜的主电源前,一定要做检查,确保人和设备的情况下才能送一次开关柜的主电源(如高压)。

合上一次开关柜主电源后,应检查电压信号是否正常。

二、电机运转后,对进相器做进相前检查。

说明:带负载时,进相器主控板上的拔码开关应拨至运行位置,要特别注意的是,拨动拨码开关时应关断QF2,断开控制板电源后方可拨动拨码开关。

1、控制单元的检查:电机起动完毕后,控制单元有电,控制板上指示灯如下显示,则表明控制板正常:

a、主板上L1、L2、L3(从上向下数)循环闪亮,主板上其它灯全亮。

b、驱动板上的12个灯均显轻微闪动并—直亮着。

2、功率因数表相序调试

此时,功率因数表应处在“滞后”区域,否则

a、如果功率因数表不动。

如果电流表有电流指示,同时功率B、C间有交流电压,则说明功率因数表坏,需电机停机后检查检修或更换之。

注意:电机未停的情况下,不得断开电流回路,即不得拆卸表。

b、若指针处于超前区域

调换XT2端子上的“电压信号”两线的位置即可,若调换后指仍不对,则表明电流信号与电压信号有重相的情况,需停机后重新检查联接电流、电压的信号线。

C、若进相功率因数后退的,则检查接线及用户计量线是否有误。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进相器和水阻柜的工作原理详解

水阻柜就是在电机定子回路〈笼电机〉或转子回路(对绕线电机〉中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至阻值接近为零〈实现电机降压无冲击地平滑起动),将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动3-5次。 液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板〈分动极板及静极板〉、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器﹑按钮﹑指示等状置构成,主要适用于

回帖成功

经验值 +10