土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 不要再误用工作接地、系统接地了!

不要再误用工作接地、系统接地了!

发布于:2021-04-30 08:53:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


我们经常用到、看到“ 工作接地 ”,认为是 为了电路或设备达到运行要求的接地 ,常见的有变压器低压侧中性点和发电机中性点的接地,是系统运行所需要的接地。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005就是如此定义工作接地的,并在图5.1.1中有相应的图示,如图1所示。

图1  TN-S系统示意图

图中1为工作接地,变压器中性点直接接地。


《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012第5.2.5条也有工作接地的要求,该条为强制性条文,即 防雷接地与 交流工作接地 直流工作接地 、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。 该条重要程度可见一斑!


那么,IEC是如何定义工作接地的?IEC 60050及我国国家标准《电工术语 基本术语》GB/T 2900.1-2008定义 工作接地也称为作业接地 ,即 将已停电的带电部分接地,以便在无电击危险情况下进行作业 。由此可见,此工作接地不是彼工作接地,概念上相差太多,不是一回儿事!


那么,我们俗称的“工作接地”是否是系统接地?答案也是否定的。上述国标及IEC标准、GB/T 2900.71-2008/IEC 60050-826:2004、GB/T 2900.73-2008、IEC 60050-195:1998等多部国家标准和IEC标准都有相关定义。

  • [电力]系统接地:电力系统的一点或多点的功能接地和保护接地。显然,系统接地范围更大。

  • 功能接地:出于电气安全之外的目的,将系统、装置或设备的一点或多点接地。从此定义可知,俗称的“工作接地”实质上的功能接地!


结论:

  • 通常所说的“工作接地”应为功能接地,是出于电气安全之外的目的,将系统、装置或设备的一点或多点接地;

  • 标准的工作接地是作业接地,是将已停电的带电部分接地,以便在无电击危险情况下进行作业 ,常用于系统、装置、或设备维护、检修时使用;

  • 通常所说的“工作接地”≠系统接地,系统接地范围更大,是电力系统的一点或多点的功能接地和保护接地。


所以, 以后不要再误用工作接地和系统接地!




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光伏发电站并网运行管理实施细则

回帖成功

经验值 +10