地震动参数提高地区既有建筑鉴定、加固的动参数执行原则
张庐(浙江汇丰建设工程检测有限公司)
本文是土木吧前文《 既有建筑鉴定、加固及改造时荷载分项系数取值探讨 》的续篇。对地震动参数提高地区,既有建筑鉴定、加固时地震动参数是否按提高后的标准执行,我们来看一下相关规定。
1、关于抗震鉴定的执行标准,国标图集《结构设计规范应用图示(抗震鉴定)》(19G108-5)中第5页规定如下:
由上述规定可知, 既有建筑抗震鉴定时,地震动参数应按提高后的现行抗规执行 ,结构的抗震等级亦需相应提高。仅对2001~2010年建成的建筑,对其地震作用和后续使用年限适当降低,同时抗震计算方法和构造措施可按当时的规范要求。
2、关于抗震加固设计的执行标准,相关规定如下:
由上述规定可知,建筑抗震鉴定报告是抗震加固设计的依据,故, 既有建筑抗震加固设计时,地震动参数应依据相应的抗震鉴定报告,按提高后的现行抗规执行 。
3、需要进行抗震鉴定的既有建筑,相关规定如下:
国标图集《结构设计规范应用图示(抗震鉴定)》(19G108-5)中第1-1页规定:
《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)中3.1.1条及1.0.3条条文说明规定:
由上述规定可知,在抗震设防区, 对可靠性或安全鉴定提出需采取处理措施的房屋,应同时进行抗震鉴定,并结合抗震鉴定结果一并采取措施 ,即不能仅进行安全加固。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑加固
返回版块1.65 万条内容 · 349 人订阅
阅读下一篇
惠州建筑加固中增大截面加固法的优缺点这个加固方法是通过增加原梁的受力钢筋,同时在外侧新浇筑混凝土以增大梁截面。它的优点是对增大梁的强度和刚度和稳定性是效果明显的和有保障的;同时可以根据受力特点和加固目的灵活设计为单侧、双侧或三面包套,这为一些位置难以施工的梁提供了灵活的处理方式;规范没有同其他加固定方法一样限制只能提高40%的强度,对承载力相差较大的情况特别适用;该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验。正基于这些优点,此方法为我们大部分结构设计同行的首选。