土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关需要系数法计算的问题

有关需要系数法计算的问题

发布于:2008-03-11 10:42:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在用需要系数法进行负荷计算时,对于电机的操作模式有何影响吗?例如电机是持续运行,间断运行还是备用?谢谢
另外如果一台电机的额定功率是45KW,而设备需要的轴功率是40KW,那么这台电机的功率因数怎么计算?
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    电机铭牌上有功率因数,备用不极入负荷,按45KW计算
                                                                                                       
    2008-03-11 13:17:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变内高压避雷器短路的原因

我司承接的某小区配电工程,在工程完工通电后15天的上午11点45分发生短路故障。故障发生为7月份,天气为晴天,气温32度。故障避雷器为德力西,型号为HY5WS-17/50。工程在投运前未对避雷器进行校试。但在故障后对有短路痕迹的避雷器进行校试时其泄漏电流为标准值的3倍。其余两相泄漏电流在规定范围内。故障后检查电缆室内无任何杂物及小动物痕迹,各电气安全距离全都大于150mm,,电缆及电缆头测试正常。故障后将避雷器更换投运正常。现场分析若为避雷器接地故障引起短路放电,但整个接地线无放电痕迹。故未对整个事件分析不明。请各位同仁帮忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接线图及事故照片)

回帖成功

经验值 +10