 概述

绝缘脚手架主体结构采用玻璃纤维和环氧树脂制作成绝缘管,梯架、横斜杆及连接件和踏板组合而成该产品搭建快捷,拆装简单,使用方便,具有机械强度高,绝缘性能优良等优点,适用于多种带电施工场所和高空带电作业,弥补了绝缘斗臂车不能进场施工的不足。

 性能

脚手架整体结构采用积木式组合设计,标准化连接部件。变化多样性,适应范围广,能搭建不同规格的工作平台。该产品可装吊物架,上、下传递物品方便。腿长、短、角度可根据现场情况进行调节。

 安装要求

作业人员配置不得少于6人:带电主操员、副操员各1人,平台主拆装人员2人,辅助人员1人,工作负责人1人。

 拆除要求

确认工作完成,清理平台上工具、材料、杂物等。拆除绝缘脚手架要按照施工方案及作业指导书

除派地面监护人员外,高处绝缘脚手架的拆除也应指定监护人员来监护拆除工作。当拆除某一部分时应不使另一部分或其他的结构部分产生倾倒,发现异常立即处理。

拆除绝缘脚手架严禁上下同时作业拆除步骤应本着先拆上后拆下(即先绑后拆,后绑先拆)的原则。一般先拆吊物架,后拆横杆、斜杆踏板,然后拆梯架,依次拆除。拆除绝缘脚手架时,不得采用将整片绝缘脚手架推倒的方法。拆下来的材料,应随时运送到集中处堆放,并及时清理铁线和金属扣件。

 使用及安全事项

利用绝缘脚手架带电作业必须根据带电作业规范,按照带电作业表单操作施工。

带电作业应在良好的天气下进行如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不准进行带电作业。风力大于5级(大于10.8m/s),或湿度大于90%时,不宜进行带电作业。

 运输与存放

运输搬运过程中,应轻拿轻放,严禁尖锐硬物碰伤绝缘管施压其它重物

绝缘脚手架应存放在通风良好,清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应密闭严实,地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应保持在50﹪~70﹪。室内温度应略高于室外,且不宜低