土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【制冷设备安装工程施工与验收规范】(二)活塞式制冷压缩机和压缩机组

【制冷设备安装工程施工与验收规范】(二)活塞式制冷压缩机和压缩机组

发布于:2021-04-23 14:48:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

为保证为保证制冷设备的安装质量和安全运行,GB50274关于制冷设备安装工程施工与验收规范做出了详细的标准要求。该标准中的制冷设备包括活塞式、螺杆式、离心式、溴化锂吸收式制冷机组和组合冷库。下面让我们一起学习了解下国家标准中,关于活塞式制冷压缩机和压缩机组安装施工的相关规定。


图片


1、压缩机和压缩机组试运转前,应符合下列要求:

(1)气缸盖、吸排气阀及曲轴箱盖等应拆下检查,其内部的清洁及固定情况应良好;气缸内壁面应加少量冷冻机油;盘动压缩机数转,各运动部件应转动灵活、无过紧和卡阻现象;

(2)加入曲轴箱冷冻机油的规格及油面高度,应符合随机技术文件的规定;

(3)冷却水系统供水应畅通;

(4)安全阀应经校验、整定,其动作应灵敏、可靠;

(5)压力、温度、压差等继电器的整定值应符合随机技术文件的规定;

(6)控制系统、报警及停机连锁机构应经调试,其动作应灵敏、正确、可靠;

(7)点动电动机应进行检查,其转向应正确;

(8)润滑系统的油压和曲轴箱中压力的差值不应低于0.lMPa。

2、压缩机和压缩机组的空负荷试运转,应符合下列要求:

(1)应拆去气缸盖和吸、排气阀组,并应固定气缸套;

(2)应启动压缩机并运转10min,停车后检查各部位的润滑和温升,无异常后应继续运转1h;

(3)运转应平稳、无异常声响和剧烈振动;

(4)主轴承外侧面和轴封外侧面的温度应正常;

(5)油泵供油应正常;

(6)氨压缩机的油封和油管的接头处,不应有油滴漏现象;

(7)停车后应检查气缸内壁面,应无异常磨损。

3、开启式压缩机的空气负荷试运转,应符合下列要求:

(1)吸、排气阀组安装固定后,应调整活塞的止点间隙,并应符合随机技术文件的规定;

(2)压缩机的吸气口应加装空气滤清器;

(3)在高压级和低压级排气压力均为0.3MPa时,试验时间不应少于1h;

(4)油压调节阀的操作应灵活,调节的油压宜高于吸气压力0.15MPa∽0.3MPa;

(5)能量调节装置的操作应灵活、正确;

(6)当环境温度为43℃、冷却水温度为33℃时,压缩机曲轴箱中润滑油的温度不应高于70℃;

(7)气缸套的冷却水进口水温不应高于35℃,出口水温不应高于45℃;

(8)运转时,应平稳、无异常声响和振动;

(9)吸、排气阀的阀片跳动声响应正常;

(10)各连接部位、轴封、填料、气缸盖和阀件应无漏气、漏油、漏水现象;

(11)空气负荷试运转后,应拆洗空气滤清器和油过滤器,并应更换润滑油。

4、空气负荷试运转合格后,应用0.5MPa∽0.6MPa的干燥压缩空气或氮气,对压缩机和压缩机组按顺序反复吹扫,直至排污口处的靶上无污物。

5、压缩机和压缩机组的抽真空试验,应符合下列要求:

(1)应关闭吸、排气截止阀,并应开启放气通孔,开动压缩机进行抽真空;

(2)压缩机的低压级应将曲轴箱抽真空至15KPa,压缩机的高压级应将高压吸气腔压力抽真空至15KPa。

6、压缩机和压缩机组密封性试验应将1.0MPa的氮气或干燥空气充入压缩机中,在24h内其压力降不应大于试验压力的1%。使用氮气和氟利昂混合气体检查密封性时, 氟利昂在混合物的分压力不应少于0.3MPa。

7、采用制冷剂对系统进行检漏时,应利用系统的真空度向系统充灌少量制冷剂,且应将系统内压力升至0.lMPa∽0.2MPa后进行检查,系统应无泄漏现象。

8、充灌制冷剂,应符合下列要求:

(1)制冷剂的规格、品种和性能应符合设计的要求;

(2)系统应抽真空,真空度应达到随机技术文件的规定,应将制冷剂钢瓶内的制冷剂经干燥过滤器干燥过滤后(本文来自蓝精灵商学院公众号),由系统注液阀充灌系统;在充灌过程中,应按规定向冷凝器供冷却水或蒸发器供载冷剂;

(3)系统压力升至0.lMPa∽0.2MPa时,应全面检查无异常后,继续充灌制冷剂;

(4)系统压力与钢瓶的压力相同时,可开动压缩机;

(5)充灌制冷剂的总量,应符合设计或随机技术文件的规定。

9、压缩机和压缩机组的负荷试运转,应在系统充灌制冷剂后进行。负荷试运转除应符合本规范相关条款的规定外,尚应符合下列要求:

(1)启动压缩机前,应按随机技术文件的规定将曲轴箱中的润滑油加热;

(2)运转中开启式机组润滑油的温度不应高于70℃;半封闭式机组不应高于80℃;

(3)最高排气温度不应高于下表的规定:


压缩机的最高排气温度

制冷剂

最高排气温度(℃)

R717

低压级

120

高压级

150

R22

低压级

115

高压级

145

注:机组安装场地的最高温度38℃。

4、开启式压缩机轴封处的渗油量,不应大于0.5mL/h。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【制冷设备安装工程施工与验收规范】(一)基本规定

为保证制冷设备的安装质量和安全运行,GB50274关于制冷设备安装工程施工与验收规范做出了详细的标准要求。该标准中的制冷设备包括活塞式、螺杆式、离心式、溴化锂吸收式制冷机组和组合冷库。下面让我们一起学习了解下标准中关于制冷设备安装的基本规定。 1、整体出厂的制冷机组安装水平,应在底座或与底座平行的加工面上纵、横向进行检测,其偏差均不应大于1/1000。解体出厂的制冷机组及其冷凝器、贮液器等附属设备的安装水平,应在相应的底座或与水平面平行的加工面上纵、横向进行检测,其偏差均不应大于1/1000。

回帖成功

经验值 +10