土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 五星级酒店、购物中心等暖通成本关注要点及优化

五星级酒店、购物中心等暖通成本关注要点及优化

发布于:2021-04-21 15:12:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

想要获得更多建筑暖通知识↓↓

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。

来源:网络,侵删!

暖通空调

关注要点:冷热源形式、通风空调末端设备、空调水路系统、通风空调风路系统。

冷热源形式

一般情况下

制冷机组选型关注点:

1.复核装机容量的单方指标(W/m2)

2.不要轻易往大调档

3.离心式、螺杆式机组的适用范围

4.机组的承压要求(冷凝器、蒸发器)

购物中心冷机配置指标参考(单位:W/m2)

注:计算负荷指标时,以空调区域的建筑面积为准(含楼梯间等各类公摊区域,不含地下车库和大型设备主机房)。

酒店冷机配置指标参考(单位:W/m2)

注:以酒店全部建筑面积为准。

水蓄冷系统论证分析

现状:正常运行的,反映节省效果明显。

决定因素:电价政策

峰谷差价大:上海、青岛;有蓄冷电价:阜阳、宿州。

决策依据:

投资回收期≤5年,同意采用;5<N≤6,可预留条件。

水蓄冷系统的关注点:

1.全部建造到位或预留条件;

2.蓄冷一次水泵与冷机水泵兼用,不再另设;

3.只设一台板换。

冷却塔免费制冷系统的关注点

1.利用原有冷却塔;

2.换热一二次水侧的循环泵与冷机水泵兼用不再另设;

3.只设一台板换;

4.电伴热保温设置范围。

寒冷、严寒地区热源选择的影响因素

1.市政热力配套费;

2.市政热力供暖费;

3.地下车库供暖的必要性。

例如:乌海,120元/平米×11.5万平米=1380万元,市政热力方案比锅炉方案高564万。

锅炉设置关注点

1.避免采用常压锅炉;

2.同类型锅炉设两台为宜;

3.同类型锅炉烟囱合用;

4.不设气候补偿器;

5.酒店有市政热源情况下的锅炉装机容量。

板式换热器设置关注要点

1.空调热水板换:(0.65~0.7)Q×2

2.空调冷水板换:0.5Q×2

3.水蓄冷、冷却塔免费制冷板换:设一台

4.酒店冷却塔免费制冷板换换热量为酒店总冷负荷的20%

5.板换末端设备可考虑1.1-1.25的附加系数

6.板换、水泵分别采购,不设整套的板换机组

关于板式换热器请关注暖通南社相关课件。

循环水泵设置关注点

1.同规格主机<3台时,可设备用泵

2.同规格主机≥3台时,不设备用泵,酒店除外

3.冷冻/却水泵流量按冷机额定流量,不作附加

4.冷冻水泵、热水泵变频,冷却水泵不变频

5.水蓄冷、免费制冷的水泵尽量不单独设置

6.备用泵不单配变频器

各种业态设备常用配置形式:

购物中心冷源设备常用配置形式(仅供参考)

酒店冷源设备常用配置形式:

热源设备常用配置形式:

如采用市政热力的方案,各业态均设2台板式换热器及3台变频热水泵(2用1备)。

暖通空调末端设备

空调机组、新风机组关注点-变频

购物中心

仅室内街新风机组变频,其余新风机组均不变频;

吊顶式空调机组不变频;

超市的空调机组不变频,其余业态空调机组均为变频。

销售型写字楼

空调机组不变频。

五星级酒店

除厨房补风机组及宴会厅的空调机组变频外,其余均不变频。

空调机组选型关注点

一般不设空段(检修段)

除酒店、甲A写字楼外,均不设加湿段

过滤器类型

可对照负荷参考值复核设备参数

机组规格不要随意往大调档

要求厂家复核预热盘管最低流速不宜低于0.15m/s。

空调机组装机容量参考值

注:此值仅作粗略复核设备参数时参考,不作为成本复核指标。

风机盘管装机容量参考值

注:此值仅作粗略复核设备参数时参考,不作为成本复核指标。

直接蒸发式空调机

1.优先采用分体空调,少用多联机(VRV)

2.选用单冷型

3.不必变频

风机关注点

1.仅消防、事故通风使用的风机,轴流风机代替离心风机箱;

2.除锅炉房通风设备、厨房事故通风机采用防爆型风机外,其余区域均为普通型。

空调冷热水系统

空调水管管路关注点

1.四管制与两管制;

2.同程与异程;

3.除酒店客房及写字楼标准层可设置同程外,其他区域、业态为异程;

4.地暖设置范围。

平衡调节阀安装位置

平衡阀电动阀安装位置

平衡调节阀规格选型原则

平衡阀、压差控制阀的选型务必通过流量、压力等参数的计算来确定阀门规格

一般经验:

空调机组、新风机组阀门:与机组接口口径相同

管路平衡调节阀门:比管路口径小1~2号

暖通空调水系统阀门设置关注点

1.冷水机组接管上的电动阀

2.供回水干管上的压差旁通阀

3.冷却塔按“组”设置电动阀

4.冷却塔风机与电动阀的关系

5.较少不必要的阀门串联设置

6.预热盘管不设调节量。

冷却塔按“组”设置电动阀

分区原则

各区设备承压不宜超过1.6MPa

尽量减少高区负担的面积

超高层塔楼空调水系统垂直分区

通风空调风路系统

风管、风阀关注点

通风空调风管优先采用共板法兰连接方式

送风口自带调节阀,可不设调节阀

按防火规范设置防火阀(规范四处位置)

止回阀、电动阀不必串联设置

除星级酒店业态外,消防排烟口、排烟阀不设手动远控功能(远距离缆绳控制);

转自筑龙暖通,版权属于原作者,供学习交流。

2021年新年已经接近尾声,

各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?

暖通知识点已经全部掌握了吗? 

首先,易筑教育提几个小问题

来考考大家(欢迎留言)

Q1:电地暖的能效比是多少?

Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?

Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?

Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?

Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?

是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!

谁来真正关心建暖设计达人?

土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~

带你一起有计划的进行建筑暖通设计 

 

土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

 

原价2680的课程

 

20位报名的学员即可获得200元优惠

 

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受

 

 

名师授课,班主任导学

 

只要你努力保证,8周独立做暖通

 

赶紧来了解一下该课程吧!

点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)


甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。

想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓


课程讲师:郭老师co讲师

简介

甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。

中级工程师

同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程

具体优惠可自行咨询老师


课程咨询高老师 QQ: 2355735318

或扫码加微信:

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【版主招募】我等你很久了,你什么时候来?

土木在线版主招募啦~ 当选版主,能获得什么? 小白也能成大神:耳濡目染,更有助于专业能力的提升 人脉资源多多:所谓论坛藏龙卧虎,结识土木圈各位大佬更快哦~ 个人影响力up:个人品牌提升 其他福利:(优秀版主评选,版主证书颁发等) 就问你心不心动! 报名方式:(本帖跟帖回复) 用户名: 自我介绍: 你想申请暖通空调哪个版块的版主: 报名条件:    

回帖成功

经验值 +10