土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 建筑结构因混凝土强度不达标,青岛18栋楼炸毁重建!

建筑结构因混凝土强度不达标,青岛18栋楼炸毁重建!

发布于:2021-04-21 13:56:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]


因施工方监管失误,采购了劣质混凝土,导致项目混凝土强度整体低下,青岛国科健康科技小镇85地块 18栋楼已于4月14日清晨6:15全部炸毁重建


去年12月,青岛国科健康小镇三栋在建住宅楼因质量问题将被拆除的事情就传得沸沸扬扬。有市民向记者爆料,青岛一在建楼盘因混凝土问题需返工重建。

爆料视频显示,12月6日 ,青岛市城阳区的国科健康科技小镇85地块因延期交付召开业主沟通会,现场近千名业主参与。 延期交付的原因是该楼盘被曝出85地块3栋楼混凝土强度不满足设计要求,3栋楼将返工重建。

开发商在11月29日召集购房者开会。

据业主提供的沟通会现场视频资料显示,青岛国科健康科技小镇85地块 9、13、17号 三栋楼混凝土整体强度较低,其他楼栋局部构件不满足混凝土强度设计要求。

据此前山东电视台齐鲁频道报道,由山东省建筑工程质量检验检测中心出具的检测报告显示, 被重建的三栋楼主体结构混凝土强度推定值达到设计强度85%的检测批占比分别为25%、11.1%、15%,其余楼座仅为47%到80%不等。 对此,新京报邀请了专家解读, 认为混凝土是原材料存在质量问题,可能对房屋构件产生危害。

视频截图

在国科项目与业主的沟通会上, 施工总承包单位承认“系采购监管不到位”。

近段时间以来,多起混凝土质量不达标导致楼房坍塌、拆除重建等情况相继被曝光……

看看下面这些住宅混凝土不达标的案例!

浙江义乌:“西江雅苑”

2019年12月,央视财经曝光浙江义乌的在建楼盘“西江雅苑”出现严重质量问题。这个楼盘号称是 当地的高端楼盘
多幢房屋的不同楼层存在“ 梁柱轻轻一抠,混凝土就会掉落 ”、“ 天花板、墙壁、露台、飘窗等处有不同程度开裂 ”等问题。
按照规划,该项目地上总建筑面积134574.20平方米,地下总建筑面积111960.72平方米。有业主称“自己花一千多万元买的房子现在谁敢住进去”。
据了解,此前业主与开发商共同选定了5家检测单位,对已经封顶的40栋建筑进行了检测。但每家每户的检测报告中,都有相同的一句话--“ 不符合设计要求,达不到使用要求 ”。
12月28日,该楼盘开发商回应,对于所购房屋存在质量问题且不接受整改方案的业主,公司 同意退房
湖南长沙:“问题混凝土”

2019年下半年,部分楼盘业主和媒体反映湖南拓宇混凝土有限公司混凝土有质量问题。
之后长沙市住建局发布通报,经核实查明,全市同一时期使用问题混凝土共有59个项目,共有 3个项目 出现问题。
  • 新城国际花都五期三标 C10栋12层以上部分混凝土构件强度 未达设计要求 ,已于10月份要求参建单位对C10栋12-27层进行 返工重建

  • 新华联梦想城项目1.1号地二期二标 13栋21-25层部分混凝土构件强度 未达设计要求 ,计划在12月10日正式进场 拆除施工 ,拆除施工 工期约60天

  • 望城区宝湾国际电商物流港项目综合楼地下室 4根顶板梁混凝土抗压强度 低于设计要求一个等级 ,经原设计单位复核,构件 满足承载力及正常使用要求

目前,混凝土供应商湖南拓宇混凝土有限公司 已全面关停 。长沙市望城区公安机关已对涉事企业立案调查,并 对其法定代表人代某某采取了强制措施
安徽蚌埠:强度不达标

2019年11月,安徽蚌埠淮上区一住宅楼被当地住房和城乡建设局通报。因 二层剪力墙混凝土施工未按工程设计图纸施工 ,经检测未达到设计强度等级,对 施工方 处以 33万余元 的罚款。同时对该项目的 项目经理 处以 16588元 罚款。
据官方决定书称,“ 经检测只达到C40强度等级,未达到设计强度等级C50要求 ”。
山东济南:百合花园项目

2018年12月,位于济南市章丘区的百合花园项目,有 4栋已 大部分 售出 的高层住宅楼, 因混凝土强度不达标 ,现正由开发商 自行拆除
章丘区住建委和建筑工程质量监督站的相关负责人均称,这是开发商主动拆除四栋住宅楼,“ 拆除后将重建 ”。
据通报显示,章丘区住建委对 建设单位、代建管理单位、监理单位及施工单位和相关预拌混凝土生产单位及负责人 进行了不同程度的处罚。其中,
  • 建设单位及项目负责人 全区范围内通报批评;

  • 责成 建设单位 作出书面检讨,并在全区范围内公示。

天津:天房樾梅江项目

2018年4月,天津市城乡建设委员会对樾梅江项目存在的质量问题进行处理情况通报:该项目个别栋号存在 混凝土强度不符合设计要求 的质量问题。该文件要求不公开,但在相关网站挂出。

天房樾梅江项目容积率仅为1.75,由3栋24~29层的高层、3栋11层的小高层及12栋6~7层的洋房外加1栋商业公寓组成。2018年爆出的质量问题 十几栋建筑拆除重建 ,经济损失:甲方约 5亿元 ,施工方约 2亿元

依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。   结构实体检验 主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容: ①混凝土强度、②钢筋保护层厚度、③结构位置与尺寸偏差

混凝土强度检验

① 同条件养护试件

② 回弹-取芯法

结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用 同条件养护试件 方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用 回弹-取芯法 进行检验。

混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。

冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。

同条件养护试件强度检验

 1

同条件养护试件的取样和留置应符合下列规定:

(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内;

(2)同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样;

(3)同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法;

(4)同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m3取样不得少于一组。

 2

每组同条件养护试件的强度值应根据强度试验结果按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定确定。

 3

对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定,评定结果符合要求时可判结构实体混凝土强度合格。

回弹-取芯法强度检验

 1

回弹构件的抽取应符合下列规定:

(1)同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构件最小数量应符合下表规定,并应均匀分布;

(2)不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。

 2

每个构件应选取不少于5个测区进行回弹检测及回弹值计算,应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23对单个构件检测的有关规定。楼板构件的回弹宜在板底进行。

 3

对同一强度等级的混凝土,应将每个构件5个测区中的最小测区平均回弹值进行排序,并在其最小的3个测区各钻取1个芯样。芯样应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取,其直径宜为100mm,且不宜小于混凝土骨料最大粒径的3倍。

 4

芯样试件的端部宜采用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平,也可采用硫黄胶泥修补。加工后芯样试件的尺寸偏差与外观质最应符合下列规定:

(1)芯样试件的高度与直径之比实测值不应小于0.95,也不应大于1.05;

(2)沿芯样高度的任一直径与其平均值之差不应大于2mm;

(3)芯样试件端面的不平整度在100mm长度内不应大于0.1mm;

(4)芯样试件端面与轴线的不垂直度不应大于1°;

(5)芯样不应有裂缝、缺陷及钢筋等其他杂物。

 5

芯样试件尺寸的量测应符合下列规定:

(1)应采用游标卡尺在芯样试件中部互相垂直的两个位置测量直径,取其算术平均值作为芯样试件的直径,精确至0.1mm;

(2)应采用钢板尺测量芯样试件的高度,精确至1mm;

(3)垂直度应采用游标量角器测量芯样试件两个端线与轴线的夹角,精确至0.1°;

(4)平整度应采用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件端面上,一面转动钢板尺,一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙;也可采用其他专用设备测量。

 6

芯样试件应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081中圆柱体试件的规定进行抗压强度试验。

 7

对同一强度等级的构件,当符合下列规定时,结构实体混凝土强度可判为合格:

(1)三个芯样的抗压强度算术平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的88%;

(2)三个芯样抗压强度的最小值不小于设计要求的混凝土强度等级值的80%。

钢筋保护层厚度检验

钢筋保护层厚度检验

 1

结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:

(1)对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。

(2)对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。

(3)对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。

 2

对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3点取平均值。

 3

钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。

钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

 4

钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差应符合下表规定。

 5

梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收,并应符合下列规定:

(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判为合格;

(2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格;

(3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规范附录F.0.4条规定允许偏差的1.5倍。

结构位置与尺寸偏差检验

结构位置与尺寸偏差检验

 1

结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:

(1)梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应少于3个构件;

(2)墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应少于3间;

(3)层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不应少于3间。

 2

对选定的构件,检验项目及检验方法应符合下表规定,允许偏差及检验方法应符合GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2和表9.3.10的规定,精确至1mm。

 3

墙厚、板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破掼方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合国家现行相关标准的规定。

 4

结构实体位置与尺寸偏差项目应分别进行验收,并应符合下列规定:

(1)当检验项目的合格率为80%及以上时,可判为合格;

(2)当检验项目的合格率小于80%但不小于70%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时,仍可判为合格。


1

温馨提示


1)文中部分图片来自于网络,版权归原作者及原出处所有。如涉侵权或原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。

2)转载须知:原创内容转载及开白要求请后台回复“ 转载 ”查看。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

质量太渣,绿地18栋楼拆除重建!

来源:新京报,青岛市住建局,头条号/元芳有看法等 如有问题,请联系删除 因施工方监管失误,采购了劣质混凝土, 导致该项目混凝土强度整体低下,青岛绿地国科健康科技小镇85地块,18栋住宅楼已于4月14日清晨6:15分全部炸毁重建。 多栋房屋同时爆破 去年12月, 青岛绿地国科健康小镇三栋在建住宅楼因质量

回帖成功

经验值 +10