土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,计算熔断器(保险)的电流
我在设计BA的DDC柜体
需要安装一个220VAC变24VAC,150W的变压器,所带的前端的传感器等设备的负荷为100W。请问,在此变压器进线L端安装一个熔断器(保险),这个熔断器(保险)的电流是多大的啊?如何计算呢?

全部回答(1 )

  • qian68747
    100W/220V=0.455A,熔断器误差±50%
    0455*1.5=0.68A。选1A的熔体。
    2008-03-23 12:14:23 来自 PC 评论 举报