给水
为了防止感染,所有卫生器具都采用非接触式开关,例如:感应式水龙头、感应大便器冲水阀。
热水器内置消毒设备。
原项目设计从强军路引入一路市政供水至生活水箱进口处,本次设计为保障水箱进水可靠性,从军体路另接入一路给水至生活水箱进口处,保证生活水箱进水采用两路市政水源供给。
考虑本项目为传染性医院,生活供水系统设置应急加氯措施。在生活加压泵房生活水箱进水管处预留 DN32 投加口,并预留计量泵,应急加氯。
给水二次消毒
热水供应系统
消防
消防系统未设置消火栓及自动喷水灭火系统,但室内按照严重危险级加密布置灭火器。
消防系统借用原场地武汉军运会场地,对于个别影响到建筑施工的消火栓进行调整。
本项目地块北侧有江夏消防站。
排水
排水立管设置在活动板房外,防止安装在室内,造成穿越楼层时密封处理不好。
卫生间废水、医用废水分开排放。
通气管在屋顶汇合后经紫外线消毒排放,同时,因为排水出户管距离较长,在各排水出户管末端设环形通气管,以保障管道排水能力,并防止水封被破坏。
管径≤600 mm 室外排水检查井采用成品塑料检查井,管径>600 mm 室外排水管道检查井采用预制钢筋混凝土检查井。井盖采用密封井盖。
室外雨水设计重现期为 3 年,径流系数取 1.0。
雨水收集
地面铺设 HDPE 防渗膜,雨水全部收集进入 PP 模块雨水调蓄消毒池消毒,消毒(次氯酸钠)后排入市政管网。
雨水调蓄池
雨水收集
污水处理
处理工艺:预消毒(一级、推流式)接触池 化粪池(悬浮物沉淀、脱氯处理) 提升泵站 (含粉碎格栅) 调节池 MBBR 生化池 混凝沉淀池 折流消毒(二级)池
工艺流程
为何预消毒不采用折板式?折板构造中峰间间距太小,而预处理时未经沉淀处理,杂质较多,容易堵塞。
MBBR一体化处理单元
消毒剂的选用上对液氯消毒、二氧化氯消毒及次氯酸钠消毒上进行了比选。液氯具有持续的消毒作用,适用于远离人口居住区的规模较大的(大于 1000 床)且管理水平较高的医院污水处理系统。二氧化氯具有强烈的氧化作用,不产生有机氯化物,投放简单方便,不受 pH 影响。次氯酸钠适用于规模小于 300 床经济欠发达地区的医院污水处理系统。经过多次专家论证,为加强消毒效果采用液氯消毒的消毒方式。
消毒处理
处理核心内容:新冠状病毒可以通过粪便、尿液等人体排泄物进入下水道,疫情期间,BOD、N、P 不是主要处理目标,消毒是污水处理的核心。
最大日排水量1200M3/d ,考虑一定的安全系数。
污泥处理
污水、污泥处理全程密封,污泥外运、污水处理后排放都需要经过严格消毒。废气处理工艺:活性炭 紫外光催化消毒、除臭和除味处理,其中,为了保证活性炭的吸附效果,定期更换。
废气处理标准:
《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)
废气收集系统
进水水质:
可生化性150/350,非常好。
设计出水水质:
排放标准:《医疗机构水污染物排放标准》(GB1846-2005)
《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002》
你是否还在因为各大水系统设计而烦恼呢?
建筑给排水设计绘图能力到底怎么才能提升?
初入行业,技能不够,没有信心怎么办?
别急~
我们来一起看一下这份速成宝典~
▼
土木在线易筑教育直播课
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
注册公用设备工程师
大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师
手把手带你学精建筑给排水设计
原价3800的课程
报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程
更有前20名立减200元超值福利!
没有任何套路,咨询报名即可享受
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735318
微信号:18651226727
(1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。
(2)线上线下全方位答疑。
(3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。
点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
你将学到的内容有:
1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。
2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。
3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。
4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。
试学人群:
其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。
从事建筑给排水设计的人员。
甲方、施工单位想转设计院的人员。
钱老师:注册公用设备工程师:
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
阅读下一篇
高层建筑给水系统中,水泵如何选择?想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 选择水泵首先要确定水泵的流量和与此流量相对应的扬程,然后合理选用水泵型号,使水泵在高效区工作。 1、水泵的流量确定 水泵的流量按下列原则确定:水泵后无水箱等调节装置时,应按照设计秒流量确定,水泵后有水箱等调节装置时, 一般按最大小时流量定。调速泵在额定转速的工作点,应位于水泵高效区的末端。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发