土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这样的前台能不能用挡烟垂壁隔成自然排烟区,然后走道另做机械排烟呢?谢谢各位

这样的前台能不能用挡烟垂壁隔成自然排烟区,然后走道另做机械排烟呢?谢谢各位      这个前台面积90m2    



全部回答(2 )

  • tumux_79016
    根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第7.2.4.2条,高层建筑的前室和走道应该设置为自然排烟区,而不是机械排烟;同时挡烟垂壁的作用不仅是防烟,还要起到挡烟的作用,如果使用挡烟垂壁隔成自然排烟区,可能会影响疏散人员的视线,增加疏散难度。因此,建议根据具体情况选择合适的防火构造,遵守防火规范的要求,确保建筑的防火安全性。如果需要机械排烟,可以考虑在走道中设置跨楼层的机械排烟口,或者在立面设置机械排烟口,确保排烟的效果。
    2023-11-06 16:05:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.3.1条规定,前台作为一个重要的活动场所,必须满足防火分区要求。挡烟垂壁只是针对分隔的区域内的烟雾扩散控制的措施,不能代替自然排烟的要求。而且走道作为安全疏散通道,必须满足机械排烟的要求。因此,建议将前台和走道分隔出不同的防火分区进行设计,前台采用自然排烟的方式,走道和其他安全疏散通道采用机械排烟的方式。具体细节和措施可根据该规范的相关要求进行设计。
    2023-11-06 16:04:06 来自 PC 评论 举报