土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 静止式进相器运行应该怎样操作

静止式进相器运行应该怎样操作

发布于:2021-04-16 17:07:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

为确保静止式进相器可靠地运行需要操作人员注意以下事项:

1.严禁频繁进相、退相,每次重复操作间隔不得少于2分钟。 

2.严禁随意拔插控制板。 
3. 主电机起动前必须合上进相器内的空气开关,使进相器通电,否则,主机无法起动(按起动按钮无效)。
4.严禁在主机运行期间切断进相器电源-断开进相器内的空气开关或切断进相器所接的380V电源。否则,会使主机停车。 
5.当设备大修后或进相器停用一段时间又重新启用时,进相前应观察柜内控制单元指示灯是否正常(电动机起动并正常运转后)。若正常,才可投入进相。  
6. 进相后,当电机定子电流出现大幅摆动时,应立即退相,查出原因并检修后才可投入使用。 
7.进相器检修不得在进相状态进行,发现问题应立即退相。
8.必须严格遵守"先起动,后进相"的开机顺序,及"先退相,后停机"的停机顺序,不得反序操作

每一台进相器,无功补偿装置,软启动器,液阻柜,想要延长其使用年限,正确的操作方法和日常的维护都是密不可分的。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变负载进相器注意事项

 为确保变负载进相器以及配套设备长期安全、可靠地运行,确保操作及维护人员的生命安全,用户应注意以下事项。 1、对变负载进相器操作前,须认真阅读本设备的《使用说明手册》 2、设备维护人员应具有一定专业技术知识,非专业人员不得操作,以防发生事故。 3、严禁在主机运行期间切断进相器电源——即严禁断开进相器内的空气开关或切断进相器所接的380V电源。否则,会使主机停车。 4、当设备大修后或进相器停用一段时间又重新启用时,第一次进相前应观察柜内控制单元上各指示灯是否正常。电机起动并正常运转后,各指示灯显示如下:

回帖成功

经验值 +10