土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 史上最全的暖通空调计算公式!

史上最全的暖通空调计算公式!

发布于:2021-04-15 14:05:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

想要获得更多建筑暖通知识↓↓

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。

来源:网络,侵删!

  围护结构传热系数的计算:

  

  围护结构的基本耗热量的计算:

  

  由门窗缝隙渗入的冷空气耗热量的计算:

  

  

  

  空调冷负荷非稳态计算方法:

  

  

  

  空调冷负荷稳态计算方法:

  

  

  循环水泵耗电输冷(热)比的计算:

  

  循环泵耗电输热比的计算:

  

  

  一、温度:

  摄氏度(C)与华氏度(F)

  华氏度 = 32 摄氏度 × 1.8

  摄氏度=(华氏度-32)/1.8

  开氏温度(K)与摄氏度(C)

  开氏温度(K)=摄氏度(C) 273.15

  二、压力的换算:

  Mpa、Kpa、pa、bar

  1Mpa=1000Kpa;

  1Kpa=1000pa;

  1Mpa=10bar;

  1bar=0.1Mpa=100Kpa;

  1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤;

  1bar=14.5psi;

  1psi=6.895Kpa;

  1 kg/cm2=105=10 mH2O=1 bar=0.1 MPa

  1 Pa=0.1 mmH2O=0.0001 mH2O

  1 mH2O=104 Pa=10 kPa

  三、风速、体积的换算:

  1CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M?/H=0.4719 l/s

  1M?/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)

  1l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)

  1fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s

  四、制冷量与功率:

  1KW=1000 W

  1KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)

  1W= 1 J/s(焦/秒)

  1USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)

  1BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J

  1BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h

  1BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)

  1MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)

  1HP(电)=0.75KW(电)

  1KW(电)=1.34HP(电)

  1RT(冷量)=3.517KW(冷量)

  1KW(冷量)=3.412MBH(103英热单位/小时)

  1P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW

  1kcal/h=1.163W

  五、空调安装粗细与制冷量:

  1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P

  2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 2P

  4mm2是25-32A(5500~7500W) 2P~3P

  6mm2是32-40A(7500~8500W) 3P~4P

  六、制冷剂计算公式:

  1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量

  2、压机功率:1P=0.735KW

  3、制冷剂充注量:制冷量(KW)÷3.516×0.58

  4、风冷机水流量 :制冷量(KW)÷温差÷1.163

  5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(KW)×0.86÷温差

  6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量KW 压机功率)×0.86÷温差

  7、总热量QT=QS QL

  8、空气冷却:QT =0.24*∝*L*(h1-h2)

  9、显热量空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2)

  10、潜热量空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2)

  13、制冷效率:EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW);COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)

  14、部分冷负荷性能:NPLV=1/(0.01/A 0.42/B 0.45/C 0.12/D)

  15、满载电流(三相):FLA=N/√3 UCOSφ

  16、新风量:Lo=nV

  17、送风量:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕

  18、风机功率:N1=L1*H1/(102*n1*n2)

  19、水泵功率:N2= L2*H2*r/(102*n3*n4)

  20、水管管径:D=√4*1000L2/(π*v)

  20、风管面积:F=a*b*L1/(1000u)

2021年新年已经接近尾声,

各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?

暖通知识点已经全部掌握了吗? 

首先,易筑教育提几个小问题

来考考大家(欢迎留言)

Q1:电地暖的能效比是多少?

Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?

Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?

Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?

Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?

是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!

谁来真正关心建暖设计达人?

土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~

带你一起有计划的进行建筑暖通设计 

 

土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

 

原价2680的课程

 

20位报名的学员即可获得200元优惠

 

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受

 

 

名师授课,班主任导学

 

只要你努力保证,8周独立做暖通

 

赶紧来了解一下该课程吧!

点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)


甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。

想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓


课程讲师:郭老师co讲师

简介

甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。

中级工程师

同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程

具体优惠可自行咨询老师


课程咨询高老师 QQ: 2355735318

或扫码加微信:

  • mage780705
    mage780705 沙发

    总结的好详细啊,感谢楼主分享,建议大家都来看看。

    2021-05-15 18:17:15

    回复 举报
    赞同0

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

推荐一款 供热GIS软件

最近发现一个可以在线标注供热管网系统的网站,目前我发现可以在地图上标注小区面积、小区名称、热指标、管径什么的,感觉还可以推荐下,网址是www.cad00.com比较坑的是只能使用谷歌chrome浏览器。

回帖成功

经验值 +10