这是什么原因造成的?
这是什么原因造成的?
发电机同期合闸断路器刚合上、发电机无功负荷自动冲到12000Kvar、有功只有1000KWH。
发电机容量是20000KWH的。
发布于
2008-03-10 21:28:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
nmdhlqw
学习学习.
2008-03-13 17:36:13
来自 PC
评论
举报
lingxuct
KWH是什么单位?(我知道kwh是电度,但好象发电机的容量没有用电度的!)
同期合闸后,无功很大,有功很小,非常正常,把出力调上去不就好了?
2008-03-13 16:56:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lzq_123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
40
回复
111
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 239 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
学习学习.
同期合闸后,无功很大,有功很小,非常正常,把出力调上去不就好了?