土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 这是什么原因造成的?
发电机同期合闸断路器刚合上、发电机无功负荷自动冲到12000Kvar、有功只有1000KWH。
发电机容量是20000KWH的。

全部回答(6 )

  • nmdhlqw

    学习学习.
    2008-03-13 17:36:13 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    KWH是什么单位?(我知道kwh是电度,但好象发电机的容量没有用电度的!)
    同期合闸后,无功很大,有功很小,非常正常,把出力调上去不就好了?
    2008-03-13 16:56:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10