土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电机启动转矩不够,有什么方法可以解决?

单相电机启动转矩不够,有什么方法可以解决?

发布于:2005-02-02 20:40:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相电机启动转矩不够,有什么方法可以解决?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dengyugang
    dengyugang 沙发
    TO 7F
    是钢铁厂的放料闸门电机,工艺需要满负载运行!也只有牺牲电机了~
    有更好的方法不牺牲电机就能解决问题的吗?
    2005-02-05 10:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • zdy_fmd
    zdy_fmd 板凳
    这还要看是什么负载,如果能先空载启动,启动后再带负载,也能克服启动转矩不够的问题;如果对运行要求不高的情况下,也可采用适当增加电容容量的权宜之计,这样可能要牺牲电机的使用寿命作代价。
    2005-02-04 21:05:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

vigi30ma是什么意思

vigi30ma是什么意思

回帖成功

经验值 +10