土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM设计时柱的计算长度问题

关于PKPM设计时柱的计算长度问题

发布于:2008-03-10 21:05:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
为什么边缘构件(柱)一,二层的计算长度系数x y向都是0.75.?需要改成一层1.0和二层1.25吗?
在PKPM哪个步骤里面输入这个系数的? 找了好久都没找到啊,请哪位高手指点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tumucsh
    tumucsh 沙发
    好像2010版PKPM中混凝土柱的计算长度系数是按新规6.2.20的规定计算的。
    2013-10-21 21:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • weizhzhwei
    weizhzhwei 板凳
    GB50010-2010新版的混凝土规范取消了GB50010-2002旧版规范中的7.3.11-3条之规定,柱的长度计算系数应当严格执行GB50010-2010中6.2.20的规定,本人认为框架柱的长度计算系数对于一层取1.0,其它层取1.25。旧版的pkpm软件将边框柱的计算长度系数内定为0.75,本人认为应该将其改为1.0或者1.25(根据是一层柱还是其它层柱),请高人指教
    2012-01-09 14:12:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 517 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样学好PKPM

刚参加工作怎样才能以最快的 速度学好PKPM,熟练掌握啊

回帖成功

经验值 +10