土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气火灾监控探测器的设计与安装依据

电气火灾监控探测器的设计与安装依据

发布于:2021-04-14 16:49:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]


电气火灾监控系统是消防报警的一个常见系统, 特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统。与火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而火灾自动报警系统是为了减少损失。电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。

(1)电气火灾监控系统的设置与安装依据 
1. 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 (2018版)
10.2.7 下列建筑 或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:  
1)建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库); 
2)一类高层民用建筑; 
3)座位数超过1500 个的电影院、剧场,座位数超过3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于 3000㎡的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用 水量大于25L/s 的其他公共建筑; 
4)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。 
2. 《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019 
13.5.3  剩余电流式电气火灾探测器、测温式电气火灾探测器和故障电弧探测器的监测点设置应符合以下规定:
1)计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量;300A以上时,宜在楼层配电箱进线开关下端口测量。当配电回路为封闭母线槽或预制分支电缆时,宜在分支线路总开关下端口测量。
2)建筑物为低压进线时,宜在分支回路上测量。
3)国家级文物保护单位、砖木或木结构重点古建筑的电源进线宜在总开关的下端口测量。

13.5.4: 已设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置剩余电流式电气火灾监控器。
13.5.5: 设置了电气火灾监控系统的档口是家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
3. 建筑电气设计疑难点解析及强制性条文
8.25 剩余电流式电气火灾监控系统的监测点设置原则是什么?
答:剩余电流式电气火灾监控系统监测点的设置应符合以下规定:
1)监测点保护开关延时脱扣器整定值为300A及以下时,宜设置在变电所低压配电  室或总配电室集中监测;监测点保护开关长延时脱扣器整定值为300A以上时,宜设置在楼层配电箱进线开关下端口检测。
2)当配电回路为封闭母线槽或预分支电缆时,宜在分支线路总开关下端口检测。
3)建筑物为低压进线时,宜在总开关下分支回路上检测。
4)国家级文物保护单位、砖木或木结构重点古建筑的电源进线的总开关。
5)电气火灾监控系统的剩余电流动作报警值宜为300mA。
在电气火灾监控系统设计中,监测点的设置位置至关重要。如设计的不合理,误报率将很高。通常监测点的设置要考虑两个问题:一是配电回路的自然泄漏电流对测量的影响和自然泄漏电流波动对测量的影响;二是电气火灾易发生的部位。
对自然泄漏电流的影响应采取措施尽量抵消,方法一是将监测点设置在负荷侧,干线部分的自然泄漏电流对测量没有影响;方法二是将监测点设置在电源侧,采用下限连续可调的剩余电流动作报警器抵消自然泄漏电流的影响。但这种方法在容量较大,线路较长及自然泄漏电流波动较大的配电回路中也不宜采用,最好还是将监测点设置在负荷侧。

从电气火灾发生的部位来看,负荷侧发生的火灾概率远大于电源侧,在不能两全的情况下,还是将监测点设置在负荷侧为宜。
防火剩余电流动作报警值设置为300mA是现行国际电工委员会IEC标准规定。由于配电线路的分布电容量是和线路容量、线路长短、敷设方式与空气湿度有关,如果自然泄露电流波动比较大,为了减少误报,建议监测点安装在配电系统第二级开关进线处(楼层配电箱进线处)。 
4. 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
第9.1.3条: 电气火灾监控系统应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置,并根据电气线路敷设和用电设备的具体情况,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置。 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8 只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。

第9.1.4条: 非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。
第9.1.5条: 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。
第9.1.6条: 电气火灾监技系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。
(2)剩余电流式电气火灾监控探测器的设计与安装依据
1. 《电气火灾监控系统 第2部分: 剩余电流式电气火灾监控探测器》 GB 14278.2-2014 
第5.2.5条: 探测器的报警值应设定在20mA~1000mA之间,在报警值设定范围内,报警值与设定值之差的绝对值不应大于设定值的5%;具有实时显示剩余电流值功能探测器的显示误差不应大于5%。 
2. 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013
第9.2.1条: 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其 下一级配电柜(箱)设置。 
第9.2.2条: 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。 

3. 《剩余电流动作保护装置的安装和运行》 GB13955-2005 
第5.7.5条: 选用的剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流, 应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时剩余电流最大值的2倍。 
电气火灾监控探测器额定剩余电流报警值的设定,应考虑配电系统及用电设备的正常剩余电流(即固有剩余电流),并以实测数据为准, 设计时可参照(3-1)公式进行估算: 
  I/s = 2(I/x +I/b )
式中: I/s---电气火灾监控探测器额定剩余电流报警值(mA); 
I/x---各种线路正常运行时的剩余电流(mA),见表一; 
I/b---各种设备正常运行时的剩余电流(mA),见表二、三。 
(3)测温式电气火灾监控探测器的设计与安装依据
1. 《电气火灾监控系统第3部分: 测温式电气火灾监控探测器》 GB 14278.3-2014 
第5.2.4条: 探测器的报警温度值应在45℃~140℃的范围内,报警值与设定值之差的绝对值不应大于设定值的5%。 
第5.2.5条: 具有实时显示温度值功能的探测器显示误差不应大于5%。 
2. 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013 
第9.3.1条: 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。  
第9.3.2条: 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。 

(4)故障电弧探测器的设计与安装依据
1.《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013, 高度大于12m的空间场所
第9.2.4条: 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路长度不宜大于100m。 
第12.4.6条: 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能 的电气火灾监控探测器。 
2. 《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019 

来源:电气设计圈


全部回复(0 )