问题照片
? 原因1
采用机械开挖时,施工现场未设专人盯测槽底标高,造成基坑槽底超挖。
? 措施1
机械开挖时,槽底的控制标高应比设计标高提高 15 ~ 30cm,机械挖完后,再用人工清槽;
? 措施2
改进机械挖土的铲斗,减小斗齿扰动土的厚度,相应减少槽底预留厚度;
? 措施3
配合专人,随挖随按槽底设计标高,进行人工清槽。
问题照片
? 原因1
降水井数量不足,井深不够;
? 原因2
降水井施工时,洗井工作马虎或滤料含泥过多造成堵塞;
? 原因3
土方开挖过程中,降水井保护不当,造成降水井堵塞或断裂;
? 原因4
未对抽水设备、管径、出水量进行复核、未对设备进行保养。
? 措施1
制作临时集水井、排水沟进行明排;
? 措施2
增加降水井数量,并清洗已有降水井,保证降水有效性。
? 措施1
加强施工质量管理,认真洗井直到渗水通畅,严格控制滤料质量;
? 措施2
进水管入口宜设在透水层较好的土层中;
? 措施3
在支护结构外坑顶处设置挡水台,坑内需设排水沟和集水井,用水泵抽除积水;
? 措施4
选用与井径、渗透水量相匹配的抽水设备;施工前应对管井、抽水设备进行保养、检修和试运转;
? 措施5
采用封闭式降水措施;
? 措施6
设置一定数量的备用井。
问题照片
基坑开挖见底前,未设排水沟或挡水堤,地表水流入基坑或雨水未及时排除。
深基坑地下水位一般高于基土标高,开挖过程井点降水排水设备出现故障未连续降水,导致坑底地下水上渗。
? 措施1
已被水淹泡的基坑(槽),应立即检查排水(或降水)设施,疏通排水沟,并采取措施将水引走、排净;
? 措施2
对已设置截水沟而仍有小股水冲刷边坡和坡脚时,可将边坡挖成阶梯形或用装土草袋护坡,将水排除,使坡脚保持稳定;
? 措施3
已被水浸泡扰动的土,可根据具体情况,采取排水晾晒后夯实,或抛填碎石、小块石夯实;换土(3:7 灰土)夯实,或挖去淤泥加深基础等措施处理。
? 措施1
根据工程的地勘报告结合所在地的气候、水文条件,编制基坑降排水方案合理设置排水沟或挡水堤,地下水位以下开挖时,根据水位高度,确定降水方式及设置排水沟。
? 措施2
施工中保持连续性降水,直至基坑(槽)回填完毕;