土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基础施工常见事故与缺陷的原因及防治,都总结好了!

桩基础施工常见事故与缺陷的原因及防治,都总结好了!

发布于:2021-04-12 15:33:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]




一、桩位偏差的原因及防治


1.1 桩位偏差的原因:

1、桩位地面放样不准。
2、桩机就位不准。


1.2 桩位偏差的防治:

1、桩位测放完毕后,应进行复测和检查,确保每根桩的位置准确无误。
2、桩机就位要认真仔细,确保桩机就位准确。




二、桩身倾斜的原因及防治



2.1 桩身倾斜的原因:

1、场地不平或场地松软。
2、桩机就位安装不平稳。
3、冲击桩机振动较大,造成桩机倾斜。
4、桩锤的重心与钢丝绳不在同一个中心线上。
5、杂填土中,含有大量建筑垃圾和碎石块,打桩时经常遇到地下障碍物使桩机钻头偏位。
6、施工单位管理混乱,技术力量薄弱,桩基施工前没有进行技术交底,没有按规范编制施工组织方案,施工过程中遇到异常情况没有及时与设计单位沟通,更没有采取相应的技术些特殊的地质也可能造成桩孔偏位。


2.2 桩身倾斜的防治:

1、施工前场地平整压实。
2、桩机安装就位时应确保平整。
3、采用合适的操作方法,减少桩机的振动。
4、校正桩锤的重心,保证与钢丝绳在同一中心线上。
5、遇见地下障碍物时要放低桩锤高度,重锤低击,减少桩锤的摆动。
6、加强管理措施,施工前要编制施工方案,对施工人员进行技术交底,遇见特殊地质情况及时与设计、勘察沟通解决。




三、桩身缩颈的原因及防治



3.1 桩身缩颈的原因:

1、孔壁坍塌。
2、导管提升过快、过高。


3.2 桩身缩颈的防治:

1、加大泥浆比重,选用优质黄泥配制的泥浆护壁。
2、控制导管提升速度,并保持导管底端始终埋入桩孔混凝土内2~6m。
  


四、坍孔的原因及防治



4.1 坍孔的原因

1、泥浆相对密度不够,起不到可靠的护壁作用。
2、孔内水头不够或孔内出现承压水,降低了静水压力。
3、护筒埋置太浅,下端孔坍塌。
4、在松散砂层中钻孔时,进尺速度太快或停在一处空转时间太长,转速太快;
5、冲击锤撞击孔壁。
6、用爆破处理孔内孤石、探头石时,炸药量过大,造成很大振动。


4.2 坍孔的防治

1、在松散砂土或流砂中钻进时,应控制进尺,选用较大相对密度、黏度、胶体率的优质泥浆。
2、如地下水位变化过大,应采取升高护筒,增大水头,或用虹吸管连接等措施。
3、严格控制冲程高度和炸药用量。
4、孔坍塌时,应先探明坍塌位置,将砂和黏土混合物回填到坍孔位置以上1~2m;如坍孔严重,应全部回填,等回填物沉积密实后再进行钻孔。



五、沉渣厚度超标的原因及防治


5.1 沉渣厚度超标的原因:

1、孔口土回落孔底。
2、放钢筋笼时,碰撞孔壁,孔壁土掉落孔底。
3、成孔后未及时灌注混凝土。


5.2 沉渣厚度超标的防治:

1、及时清理孔口堆土。
2、保证二次清孔质量满足规范要求。
3、及时清孔,及时灌注混凝土。



六、钢筋笼上浮的原因及防治


6.1钢筋笼上浮的原因:

1、提升导管时将钢筋笼带起。
2、浇灌混凝土时下行速度过快,产生上冲力,造成钢筋笼上浮。


6.2钢筋笼上浮的防治:

1、将钢筋笼固定绑扎或点焊在护筒上。 
2、当灌注混凝土至钢筋笼底时,应放慢混凝土灌注速度,待笼底全部插入混 凝土后 ,恢复正常灌注速度。



七、导管进水的原因及防治


7.1 导管进水的原因:

1、首批混凝土储量不足,或虽然混凝土储量已够,但导管底口距孔底的间距 过大,混凝土下落后不能埋设导管底口,以致泥水从底口进入。
2、导管接头不严,接头间橡皮垫被导管高压气囊挤开,或焊缝破裂,水从接 头或焊缝中 流入。
3、导管提升过猛,或测深出错,导管底口超出原混凝土面,底口涌入泥水。


7.2  导管进水的防治

1、若是第一种原因引起的,应立即将导管提出,将散落在孔底的混凝土拌 合物用空气吸泥机、水力吸泥机以及抓斗清除,不得已时将钢筋笼提出采取复钻 清除。 然后重新下放钢筋笼、导管并投入足够储量的首批混凝土,重新浇灌。
2、若是第二、三种原因引起的,应视具体情况,若用原导管插入续灌,但 灌入前均要将导管内的水和沉淀土用吸泥和抽水的方法吸出; 若重新下导管,必 须用潜水泵将管内的水抽干,才可以继续灌注混凝土。



八、卡管的原因及防治



8.1卡管的原因:

1、初灌时隔水栓卡管或由于混凝土本身的原因,如坍落度过小、流动性差、 夹有大卵石 、拌合不均匀,以及运输途中产生离析、导管内壁未清理干净或导管 接缝处漏水等使混凝土中的水泥浆被冲走,粗集料集中而造成导管堵塞。
2、机械发生故障卡管或其他原因使混凝土在导管内停留过久,或灌注时间过 长,最初灌注的混凝土已初凝,增大了导管内混凝土下落的阻力,混凝土堵在管内。  


8.2卡管的防治:

1、可用吊绳抖动导管,或在导管上安装附着式振动器等使隔水栓下落。如 仍不能下落时,则须将导管连同其内的混凝土提出钻孔,进行清理修整,然后重 新吊装导管,重新灌注。 一旦有混凝土拌合物落入井孔,须将散落在孔底的拌合 物粒料等予以清除。
2、灌注前应仔细检修灌注机械,并准备备用机械,发生故障时立即调换备 用机械; 同时采取措施,加速混凝土灌注速度,必要时,可在首批混凝土中参入 缓凝剂,以延缓混凝土的初凝时间。    



九、埋管的原因及防治


9.1 埋管的原因:

导管埋入混凝土过深,或导管内外混凝土已经初凝使导管与混凝土简摩阻力 过大,或因提管过猛将导管拉断。


9.2埋管的防治:

要严格控制埋管深度,一般不得超过6~8 m;在导管上端安装附着式振动 器,拔管前或停灌时间较长时,均应适当振捣,使导管周围的混凝土不致过早的 初凝; 首批混凝土惨入缓凝剂,加速灌注速度; 导管接头螺栓事先应检查是否牢 固; 提升导管时不可猛拔。    



十、断桩的原因及防治



10.1 断桩的原因:

1、混凝土灌注时导管提升量过大,泥浆侵入混凝土内形成夹泥混凝。
2、清孔时未将沉渣冲净即开始混凝土灌注,桩底形成松软土。
3、混凝土灌注时因故中断,桩身产生断裂面。
4、灌入混凝土质量低劣。
5、出现堵管而未及时排除。   


10.2 断桩的防治:

1、控制导管始终在混凝土内。
2、严格按规程检查沉渣厚度,并清孔后及时灌注混凝土。
3、灌注前认真检查各作业环节和岗位,制定有效的预防措施,保证灌注作业 连续完成。
4、加强混凝土质量管理。
5、混凝土初凝前可采用冲刷法、沉管法等接桩法;混凝土初凝后可采用冲刷 法和嵌入式接桩法。    



十一、护筒周边冒水的防治



防治措施:

在埋设护筒之前,桩位与四周应选用最佳含水量的粘土分层夯实,保证护筒高出地面30cm或水面1.0~2.0m;在护筒的适当高度开孔,使护筒内保持1.0~1.5m的水头高度;钻头起落时,应防止碰撞护筒;发现护筒周边冒水时应立即停止钻孔,用粘土在四周填实加固;若护筒严重下沉或移位时,则应重新安装护筒。



十二、桩身混凝土强度低的原因及防治


(1)原因分析

混凝土遭受孔内水的危害,引起砂浆稀释、砂石下沉,严重破坏了混凝土的强度。


(2)预防措施

a.对于孔内有地下水,水位低、水量小的桩孔,在浇捣时把混凝土拌匀,水抽干,可以采用串筒迅速浇捣,但是在水位以下部分,必须调整混凝土配合比,适当减少用水量并增加水泥用量等。
b.对于水位高、出水量大的桩孔,必须采用水下混凝土配合比导管法灌注。
c.采用两种灌注方法,应凿除接茬夹渣层,按桩头处理,接头处灌注混凝土用插捣器反复插捣。




全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ab1300
    ab1300 沙发

    全是一线人员的经验总结,感谢!

    2021-10-26 10:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • ab1300
    ab1300 板凳

    全是一线人员的经验总结,感谢!

    2021-10-26 10:29:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构钢筋89种构件图解,居然有人画得这么清楚易懂!

一、柱 1、框架柱(KZ) 2、转换柱(ZHZ) 3、芯柱(XZ) 4、梁上柱(LZ) 5、剪力墙上柱(QZ) 二、剪力墙 6、约束边缘构件(YBZ),7、构造边缘构件(GBZ),8、非边缘暗柱(AZ) 9、扶壁柱(FBZ) 10、连梁(LL)

回帖成功

经验值 +10