土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 一起来看看如何焊接空调铜管?

一起来看看如何焊接空调铜管?

发布于:2021-04-12 14:10:12 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]


1、空调的基础知识

空调分为室内机(蒸发器);室外机(冷凝器);冷媒通过压缩机在室内外机进行循环,完成制冷、制热的转换。下面是空调制冷制热的原理图:

通过四通阀的转换,控制冷媒的流向,来完成制冷和制热转换。

2、冷却系统的原理

空调内的各部品分别通过铜管相连接后,被完全密封起来,形成管路。该管路内封入了「冷媒」,焊接工作就是将管路焊好,不能泄露,以使冷媒在管路中流动,不能泄露,这样可以提高空调的品质,降低空调的制造成本,减少对环境的影响。


制冷:压缩机→四通阀→室外机→室内机,这样空调系统就完成了制冷。

制热:压缩机→四通阀→室内机→室外机,这样空调系统就完成了制热。

3、空调各部品的构造及作用:


4、各部件的作用

压缩机:使冷媒在压缩机内处于高温高压的状态,以便使冷媒液化,使冷媒在管路当中进行循环,压缩机内要有压缩机油,压缩机油的作用是给压缩机往复运动提高润滑,减少摩擦,并能起到冷却作用。

过滤器:过滤杂质、干燥水分。

热交换器:冷却冷媒;

四通阀:制冷制热的转换;

管路系统:冷媒流通的管路;

阀板:与室内机连接的开关;

电子膨胀阀:控制冷媒的流量大小。

保证冷却系统品质的重点管理项目

焊接要点

①安全教育
焊炬的结构及射吸式焊枪点检方法
气体瓶、枪带的点检方法
焊炬的各部件使用方法
乙炔  氧气  氮气压力
O2:0.2~0.5MPa;
C2H2:0.05~0.1MPa
N2:0.2~0.5MPa;氮气置换,连续充<0.1MPa
乙炔  氧气  氮气软管颜色
O2:蓝色
C2H2:红色
N2:黑色
(防护眼镜 ? 手套 ? 长袖工作服)
减压阀使用及结构
换气瓶注意事项
回火器作用、原理及产生原因。

②加热方法
焊炬点火方法及火焰调整方法
加热铜管,直至能用目视判断已达到740~840℃的管色。
实际地体验一下铜管融化(出现孔)的温度。(1038℃)
保持10秒钟焊接温度(740~840℃)。

③焊料的现加方法
使用1.6mm×0%焊料
现加焊料位置(与加热方法相反)
现加焊料的时机
焊料的滴淌现象(温度差引起的滴淌)

④焊接的实技(生产线外)
使用4.95mm和4.76mm
备妥工具
台钳(固定管子)、小铁锯、布砂皮纸、锉刀
 
⑤焊接的实技(生产线内)
先以4.95mm和4.76mm铜管部位练习。
刚开始以1处/2台进行,以后再逐步提高频度。
不要在加工状态下指导,应通过温度进行指导。
焊接的特征
铜管连接
焊料的熔点为435℃
焊料以毛细管现象进行流动。
焊接作业的步骤
最佳的间隙
母材和材料的清洁
适宜的管子连接与保持
通过加热将焊料融化后使其流动
焊接后的表面洗净
焊接的温度和适宜的温度

焊条类型:
焊剂的作用:
1、热稳定性
2、润湿性
3、清洗性
4、隔绝空气、防止再次氧化,不产生夹渣。
火焰的种类:
中性火焰:氧气与乙炔体积比为1~1.2之间;铜。
碳化火焰:氧气与乙炔体积比<1;铝
氧化火焰:氧气与乙炔体积比>1.2  铁铁焊接

焊接时导致泄漏的要因分析


焊接实技



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通水系统管道施工工艺学习

管道安装流程 管道安装设计要求 1.空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。

回帖成功

经验值 +10