给水
部分主要包括 4 个板块:百货商场、超市、商管物业用房、商管物业冷却塔补水;四个版块应设置独立的供水设备,确保各部分用水不交叉,用水计量独立,管理相对独立,互相影响小,但可以设置于同一水泵房内。
排水
A、厨卫污水泵:流量 25m/h,扬程22~30m,电机功率 3~4KW,带耦合装置,切外置不锈钢铰刀;
B、电梯排水泵:流量 40m/h,扬程 30m,电机功率:7.5KW,带耦合装置的自动搅匀排水泵;
C、车库排水泵:流量 15m/h,扬程 20~25m,电机功率2.2~3.0KW,带耦合装置的自动搅匀排水泵;
D、设备用房排水泵:流量15m/h,扬程 20~25m,电机功率 2.2~3.0KW,带耦合装置的自动搅匀排水泵。
消防泵选型
室外消火栓加压泵、室内消火栓加压泵、自动喷水加压泵、大空间智能型自动喷水加压泵、自动喷水防护冷却加压泵、消火栓稳压泵、喷淋稳压泵。
(对于商场的防火玻璃,扶梯所在区域(中庭同理) 会单独作为一个防火分区或者集中归入某一层内作为一个防火分区,扶梯与周围连通空间进行防火分隔,当采用耐火完整性不低于 1.0h的非隔热性防火玻璃墙时,其耐火隔热性和完整性应不得低于 1.0h,当低于 1.0h 时,应设置自动喷水灭火系统进行保护)(对于商场的中庭,要看建筑是否做了防火卷帘,如果设计了防火卷帘,则可不做防护冷却,如果只是做了防火玻璃墙,根据规范,耐火极限达到 1h 可不设置防护冷却,不过万达要求及时玻璃墙达到了耐火极限,仍设置自动喷淋进行防护冷却(通常内环廊形式的商场,都不会去做防火卷帘,因为数量太多,需设置喷淋进行防火冷却) ) ,防护冷却设置独立的泵组, 防护冷却和走道的下喷喷头可能同时动作,计算流量的时候要叠加(除万达之外有特殊要求的甲方才做)。
但万达广场内通常会设置大型超市,大型超市内通常会有仓库,仓库喷淋用水量比较大,导致环廊喷淋加防护冷却的用水量也没有仓库喷淋的用水量大,且仓库喷淋的火灾延续时间按 2h 计算,无论流量还是用水量都更大,设计上(喷淋泵选型及消防水池有效容积计算)直接以超市仓库的流量来计算。
消火栓配置有哪些要求?10年机电经理讲解,合理布置消火栓的方法
建筑给排水设计绘图能力到底怎么才能提升?
初入行业,技能不够,没有信心怎么办?
别急~
我们来一起看一下这份速成宝典~
▼
土木在线易筑教育直播课
建筑给排水设计培训速成班_实操培训班
注册公用设备工程师
大型甲级设计院建筑给排水设计师——钱老师
手把手带你学精建筑给排水设计
原价3800的课程
报名咨询即可享受2680优惠价的超值课程
更有前20名立减200元超值福利!
没有任何套路,咨询报名即可享受
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735318
微信号:18651226727
(1)直播:可以随时掌握学员的学习情况,及时调整授课进度,直播课程不受载体限制,手机、平板、电脑等载体均可使用,做到随时随地观看直播。
(2)线上线下全方位答疑。
(3)课后视频:不限时间,不限次数,课后视频课反复观看。
点击链接免费试听课程:https://edu.co188.com/video/2233_36013/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
你将学到的内容有:
1、你将拥有清晰的做设计的思路,并快速无误地设计出优秀的建筑给排水设计作品。
2、通过结合项目案例学习,学会综合运用理论知识和专业知识。
3、能将你学过的各种给排水知识,有效地转化到建筑给排水设计项目中,为项目设计服务。
4、掌握给排水工程项目实际案例中的全过程,把所学知识融会贯通,具备专业给排水工程师专业素质。
试学人群:
其他想学习建筑给排水设计方面的初学者。
从事建筑给排水设计的人员。
甲方、施工单位想转设计院的人员。
钱老师:注册公用设备工程师:
专业给排水讲师,工程CAD讲师,BIM讲师,15年以上工程经验,擅长专业体系分析,授课风格能较快抓住知识点本质,有耐心,喜欢与学生交流。
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1339 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发