封堵预埋件的安装
战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高,两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再将封堵板焊上去。
7、战时通风设备的安装
通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。
战时通风设备的安装应在地下室地面完成后开始进场安装。
设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作,风管应有0.005的坡度坡向室外。
穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超压排气活门穿墙管、测压装置穿墙管等)应在穿墙管段上焊接防毒密闭盘,做法见下图:
滤毒通风时,防护单元的室内需保持30~50Pa的超压,以防外界污染物进入,并实现超压排气。
为此,战时在防化通信值班室内设置一套测压装置,测压装置做法见下图:
预埋管件应随土建施工时一起捣浇在墙内。预埋管件直径应与所连接的管道,密闭阀门, 超压自动排气活门的接管内径一致。
测压管选用DN15镀锌钢管制作。寻找给排水专业工程师职称,地区不限,网查最好,陈工同步15622177087滤尘室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器的总出风口处设置DN15(热镀锌钢管)的尾气检测取样管,该管末端设截止阀。
在滤尘器进风管道上,设置DN32(热镀锌钢管)的空气放射性取样管,取样管末端设置球阀。
在油网滤尘器的前后设置管径DN15(热镀锌钢管)的压差测量管,末端设球阀。
人防设备:风机、换气堵头、测压装置、气密测量装置、增压管、尾气检测取样管、放射性检测取样管、过滤吸收器、除尘器等设备安装做法见国家标准图集《防空地下室通风设备安装》07FK01~02。
8、给水管道防护阀门安装
当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;
当从防空地下室围护结构引入时,应在防空地下室围护结构的内侧设置;
穿越防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置。
防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;
防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;
防空地下室围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 208 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发